关于吊顶内是否应设喷淋的问题请教各位
陈水
陈水 Lv.6
2002年06月30日 09:43:44
只看楼主

规范中对于大于800的吊顶内,如有可燃物的话,应设喷淋。但如何界定是否有可燃物呢?煤气管不应暗装,按现行电气规范,吊顶内明敷电线应穿钢管,装修规范对建装材料也有明确的规定,这样的话,对于普通民用建筑来说,吊顶内很少有可燃物的,是否可以不设?这是本人多年来的迷惑,多方请教均无满意答案,现在我在设计中,民用建筑的吊顶均不设喷淋,好象深圳消防局也没什么意见。各位是否也有这样的迷惑呢?那位大虾能说清楚道明白呀?

2002年07月09日 11:55:28
12楼
吊顶内设喷淋,好象没听说过,应该没什麽必要吧!
回复
wf
2002年07月09日 14:55:25
13楼
我不设。
回复
wjp_cppe
2002年07月09日 16:34:05
14楼
设置双层喷头
回复
陈水
2002年07月13日 14:17:16
15楼
还有别的看法吗?
回复
ah_chenjun
2007年01月26日 16:35:51
16楼
我也碰到过,关键是吊顶装修的材料上,可同消防部门协商。
回复
jjplj
2007年01月26日 17:27:02
17楼
如果是阻燃材料了完全不用设,民用就基本不用设了,厂房有洁净要求保护FFU就要设。
回复
wanan119@co163
2007年01月26日 20:52:18
18楼
好像规范说吊顶超过800CM的都要设置喷头,天花和梁板之间的距离大于800都要设
回复
nuantong17
2007年02月02日 13:31:28
19楼
我也在郁闷中,垂片吊顶就是还透光的那种,吊顶里有空调水管,水管装有木托(支架部位),人家要求一定做双层喷头,有必要吗?
可没有可燃物怎么界定呀?请高手指教!谢
回复
gsb7566
2007年02月06日 12:01:47
20楼
可燃物,如保温材料,多数属可燃的。还有装饰材料,有许多都是可燃的。电线管PVC的现在一般都用阻燃管,所以应该属于非可燃物。
回复
8899397
2007年03月06日 11:25:29
21楼
在广州这边,一般民用建筑、工业建筑,如有吊顶部分都设计有上下两层喷头,下喷头采用68度、上喷头采用79度。