惊呆了!能这样施工吗?
n_yj
n_yj Lv.4
2010年11月08日 09:57:22
只看楼主

施工单位把室内PPR25的给水管直接预埋在结构钢筋内,浇筑是否可行? 通常做法,记得是在进行结构浇筑砼层时,用钢管抽槽,然后在楼面地坪找平之前,进行预埋给水管,并进行强度和严密性试验。

施工单位把室内PPR25的给水管直接预埋在结构钢筋内,浇筑是否可行?
通常做法,记得是在进行结构浇筑砼层时,用钢管抽槽,然后在楼面地坪找平之前,进行预埋给水管,并进行强度和严密性试验。
免费打赏
qdbqwl
2010年11月29日 16:10:39
12楼
这是施工方图省事的做法,实际是损害了使用方的利益,这种做法出现问题后根本无法处理。
回复
寒冬
2010年11月29日 18:03:45
13楼
得做得防护措施,不过这么做风险实在是太大了!
回复
cxgl8216
2010年12月02日 18:29:15
14楼
没见过这样做的,如果坏了,就得重新布管线了
回复
yibasiba
2010年12月12日 10:13:48
15楼
用钢管抽槽可行吗?南京质检站可是不允许的,只能后切槽
回复
ldsh831126
2010年12月12日 11:07:40
16楼
只考虑眼前利益,哪里有什么长远考虑啊,能凑合着把钱拿到手就好了,三五个月出不了问题
回复
w542131241
2010年12月13日 12:06:06
17楼
估计设计也有问题,设计中没有规定吗?
如果是主管,那设计也要暗敷就是设计问题了;如果是支管先试压应该也没问题。
回复
厚积薄发
2010年12月13日 12:34:30
18楼
长见识了 楼主
回复
inter504
2010年12月14日 14:00:39
19楼
这个不能保证混凝土振捣过程中混凝土不会冲击PVR管,振捣棒不会触碰到塑料管。试压过程中周围混凝土束缚管子,如果破裂或者漏水,那就完蛋了。
回复
rainy09222006
2010年12月15日 20:08:26
20楼
貌似我们工地就是这么做的,浴厕混合龙头的冷热水管全部部在钢筋结构中,作为施工员,我也没去管、、、、、、、、
回复
retaz
2010年12月17日 16:09:29
21楼
只考虑眼前利益,哪里有什么长远考虑啊