请教燃油热水设备的选择??
zhaizhiguo
zhaizhiguo Lv.2
2002年06月28日 23:45:45
只看楼主

本人正在做一个18层宾馆的设计,其中要做热水系统,共有365个客房,我计算出设计小时耗热量为W=300*365*70*(70-5)/100=4982250卡/小时=498万卡/小时,请问在这种情况下,热水机组如何选择?如果屋顶用热水水箱,是不是每台热水机组的输出热量就可以选小一点?如果选用2台250万卡的机组是不是太大了?本人是新手,望各位多多指教!

本人正在做一个18层宾馆的设计,其中要做热水系统,共有365个客房,我计算出设计小时耗热量为W=300*365*70*(70-5)/100=4982250卡/小时=498万卡/小时,请问在这种情况下,热水机组如何选择?如果屋顶用热水水箱,是不是每台热水机组的输出热量就可以选小一点?如果选用2台250万卡的机组是不是太大了?本人是新手,望各位多多指教!
免费打赏
newboneng
2002年06月29日 11:30:16
2楼
你好!我建议您电热水锅炉和电蒸汽锅炉供热水,采暖,洗衣房,厨房等采用蓄热水箱低谷用电节省运行费用低于燃油锅炉,占地及小,全自动化运行,采用电热锅炉热能效率99%以上,告诉我们您如有兴趣我们可提供方案。
电话:0512-68091325 传真:0512-68256017
http://www.newboneng.com
回复
马青宁
2002年06月30日 17:49:00
3楼
耗热量可能算大了,如是深圳的可电0755-83239851