现做工地采用柱下独立基础与底板相连设计,设计说明说没说是筏板基础,初步判断是筏板基础,由于许久没做这种基础,有几个问题想请教一下:1、筏板基础梁与楼层梁受力是相反的,配筋布置也应该是相反的,哪么推荐板的基础梁顶部钢筋应该是贯通的,底部钢筋应该不是全部贯通,存在梁端加强的非贯通筋,哪么其长度是怎么样的,会不会是与楼层梁一样,一排1/3L,二排1/4L?2、底板受力也应与楼层板受力是相反的,哪么板端的负弯矩钢筋应该是布在板下部,
现做工地采用柱下独立基础与底板相连设计,设计说明说没说是筏板基础,初步判断是筏板基础,由于许久没做这种基础,有几个问题想请教一下:
1、筏板基础梁与楼层梁受力是相反的,配筋布置也应该是相反的,哪么推荐板的基础梁顶部钢筋应该是贯通的,底部钢筋应该不是全部贯通,存在梁端加强的非贯通筋,哪么其长度是怎么样的,会不会是与楼层梁一样,一排1/3L,二排1/4L?
2、底板受力也应与楼层板受力是相反的,哪么板端的负弯矩钢筋应该是布在板下部,
时间隔的久了,忘记了,不敢确定,请坛中高手指教!
2楼
还漏了一点,柱下有一个独立基础,哪么梁底的非贯通筋长度是从柱边算起,还是从独立基础边算起?
回复
3楼
又漏了一点,板顶部钢筋是否要从梁中穿过
回复
4楼
不好意思,又想起了一条,筏板基础梁在柱边是否按框架梁一样的进行箍筋加密
回复
5楼
筏板中的基础梁的配筋你可以在施工图中看到,如果基础考虑抗震的话是有加密非加密的,可如果不考虑抗震,一般不加密仅在悬挑端加密,
回复
6楼
你说的是不是独立基础加抗压板,是不是有地下室呀,抗压板的话一般是构造配筋,起防水的作用,如果是筏板的话就不存在独立基础
回复
7楼
确是筏板基础,但设计说明中没有说,从基础梁配筋中的T、B符号看出是筏板,我说的独立基础可以看成是柱墩,只不过比较大;有两层地下室,有抗震要求。
回复
8楼
有抗震要求是需要加密
回复
9楼
你一次说完就不行啊,晕。
回复