这个问题老生常谈了,论坛也有一帖,讨论得热火朝天,视乎都有道理,但是小弟有一事需要明了:到底70度防火阀设置的目的:是防止补风进来的载体(即空气)达到70度,还是防止本分区内烟气达到70度时候关闭?我的意思即是:假设我们的70度阀设置在机房外(分区内),分区着火产生烟气,假定已经超过70度,排烟系统正在运作,但是烟气温度让70度防火阀感应而关闭,从而影响排烟运作,即便是有延迟(产生高负压问题)假定10分钟,但是这个时间内不足以疏散
这个问题老生常谈了,论坛也有一帖,讨论得热火朝天,视乎都有道理,但是小弟有一事需要明了:
到底70度防火阀设置的目的:是防止补风进来的载体(即空气)达到70度,还是防止本分区内烟气达到70度时候关闭?我的意思即是:假设我们的70度阀设置在机房外(分区内),分区着火产生烟气,假定已经超过70度,排烟系统正在运作,但是烟气温度让70度防火阀感应而关闭,从而影响排烟运作,即便是有延迟(产生高负压问题)假定10分钟,但是这个时间内不足以疏散
大家可以解答我这个疑惑么?
2楼
那大家先搞清防火阀的动作机理再来讨论。
回复
3楼
我的理解是:当烟气温度达到280时,补风处达到70,这时正好排烟停止,补风停止
回复
4楼
防火阀的温度感应装置在风管内,如果补风机正常运行,即使外界温度超过70度,由于新风冷却的作用,防火阀也不会关闭的。
回复
5楼
其实我认为这个问题要视乎不同的系统情况及防火阀的作用,原理分析,有些补风井直接接外面空旷的地方,我甚至认为可以不加任何防火阀
回复
6楼
70度防火阀多数用于空调系统风管,目的是在火灾初期起到关断作用,防止火势通过风管蔓延。
280度排烟防火阀用于排烟系统,当排烟的温度到达280度时,基本上就是排火了,所以需要关断。
补风系统设置280度排烟防火阀,轻伤不下火线
[
本帖最后由 ldbvip 于 2010-11-9 17:11 编辑 ]
回复
7楼
09版技术措施初版补风是设置280℃防火阀,后来做出更正,后来印刷的改成70℃了。
回复
8楼
请参考:
如果当时设置了送风机房,该机房应采用耐火极限不小于2.00h的隔墙和耐火极限不小于1.50h的楼板与其他部位隔开。此时送(补)风机与着火区是隔开的,此时送(补)风机房入口处设置70℃防火阀即可,由于补风管内送入低温的新风,防火阀不会很快熔断,不影响排烟使用,只有在排烟风机前的280℃防火阀熔断后,补风系统才能联锁停机。
如果当时未设置送(补)风机房,此时送(补)风机与着火区是连通的,送(补)风机本身受到烟火威胁,送风温度极易达到70℃,此时关闭防火阀及送风机,而此时排烟温度尚未达到280℃,这样会造成还在排烟时却已经没有补风了,因此此时送风机出口处应设置280℃防火阀。为了避免造成排烟风机关闭而补风风机继续运行的情况出现,应对补风机与排烟风机联锁控制,即排烟风机后的280℃防火阀关闭后,补风机后的280℃防火阀跟着一起关闭,排烟风机与补风机一起联锁关闭停止运行。
回复
9楼
有改?还不知道呢
回复
10楼
4楼说的正确,室外风的温度没有高
这个也就定义了为什么规定排风口和送风口水平和竖直安装距离的要求
回复
11楼
个人理解:补风机一般承担平时的送风,所以补风机入口设置70度防火阀是为了避免室外引入空气达到70度送入房间从而引起房间火灾,至于室内发生火灾而补风时,由于补入的空气由于流量大温度低,因此70度防火阀不容易关闭,一般均能满足排烟温度达到280时的补风功能。
回复