RT补充8度区,0.3g,三类场地6+1层框架住宅楼,底层层高3.0m,二至六层层高2.9m,七层层高3.0m四个标准层,如上,主要是二至六层质心和刚心不重合,框架平面还算算对称吧,11.5mX31.2m,两个单元对称布置的
RT
补充8度区,0.3g,三类场地
6+1层框架住宅楼,底层层高3.0m,二至六层层高2.9m,七层层高3.0m
四个标准层,如上,主要是二至六层质心和刚心不重合,框架平面还算算对称吧,11.5mX31.2m,两个单元
对称布置的
2楼
1层Xm=15.60,Ym=5.80,Xs=15.60,Ys=6.56
2层Xm=15.63,Ym=5.74,Xs=16.29,Ys=6.31
回复
3楼
位移比不满足规范要求时的调整方法:
1、程序调整:SATWE程序不能实现。
2、结构调整:只能通过调整改变结构平面布置,减小结构刚心与质心的偏心距;调整方法如下:
1)由于位移比是在刚性楼板假定下计算的,结构最大水平位移与层间位移往往出现在结构的边角部位;因此应注意调整结构外围对应位置抗侧力构件的刚度,减小结构刚心与质心的偏心距。同时在设计中,应在构造措施上对楼板的刚度予以保证。
2)对于位移比不满足规范要求的楼层,也可利用程序的节点搜索功能在SATWE的“分析结果图形和文本显示”中的“各层配筋构件编号简图”对应楼层中,快速找到位移最大的节点,加强该节点对应的墙、柱等构件的刚度。节点号及楼层在“SATWE位移输出文件”中查找。也可找出位移最小的节点削弱其刚度,直到位移比满足要求。
回复
4楼
:handshake 快速找到位移最大的节点,加强该节点对应的墙、柱等构件的刚度。:handshake
回复
5楼
谢谢:) :) :) :) :)
回复
6楼
一般应该都能对的上的
回复
7楼
 这个很好,刚心和质心怎么调整重合很近?
回复
9楼
加强外围墙、柱、梁,加大位移最大点处梁截面效果比较好,试验一下就行了:)
回复
10楼
快速找到位移最大的节点,加强该节点对应的墙、柱等构件的刚度
回复
11楼
找到位移最大的节点,加强该节点对应的墙、柱等构件的刚度
回复