混凝土柱内安装PVC排水管讨论
ddmmm19821016
2010年11月06日 01:17:27
只看楼主

来海外3年了,常看到这边施工的时候,把PVC排水管都预装在混凝土柱内,这种做法在国内不常见(我没见过)借路各位专家一起讨论讨论,这样的做法对结构是否有很大影响??如果对结构影响不大的话,觉得值得借鉴,比安装在建筑外墙要好看的多

来海外3年了,常看到这边施工的时候,把PVC排水管都预装在混凝土柱内,这种做法在国内不常见(我没见过)
借路各位专家一起讨论讨论,这样的做法对结构是否有很大影响??

如果对结构影响不大的话,觉得值得借鉴,比安装在建筑外墙要好看的多
免费打赏
tr_hm
2010年11月10日 11:37:12
12楼
桥墩很多都是这么做的,看你要埋多大的管吧,
一般建筑柱子不会很大,所以不太合适,但是并不代表不行,最好用球墨铸铁管
回复
yegui139
2010年11月10日 12:01:52
13楼
我觉得可行,计算上面不是问题。
只是用铸铁管可能不太合适,如果不是施工时被破坏,我认为铸铁管还不如PVC管耐用。
因为铸铁管是会生锈的,我们现在可以看到很多90年代的房子,落水管出口都已经坏了
回复
andyzha1
2010年11月10日 13:13:51
14楼
那种可能叫PVE不是PVC了吧,那个PVE软一点不容易碎的:)
回复
double96
2010年11月10日 14:05:02
15楼
个人认为可行,设计上没什么大问题,关键是施工是个不可控因素!
回复
蜘蛛女叶
2010年11月10日 16:00:57
16楼
国内有这种做法的,只是很少见,避免造成结构的不利,一般都是藏在非主要构件中的
回复
191755206
2010年11月10日 16:06:08
17楼
违反强规的!柱子里埋管子,设计没法计量柱子受力面积。
回复
yxw720909
2010年11月11日 08:19:14
18楼
呵呵,空心柱又怎么啦?
回复
andyzha1
2010年11月11日 11:09:03
19楼
还有这样的规定啊,不能预埋么???楼上的可以告诉我是那条规范么
回复
lwhchina
2010年11月11日 11:27:36
20楼



设计上可以设计成空心柱,材料外移,抵抗距增大,节约材料,更显经济。
目前国内的难题是施工造价和施工过程中的内管易破坏问题。

[ 本帖最后由 lwhchina 于 2010-11-11 11:29 编辑 ]
回复
amcry
2010年11月11日 15:54:44
21楼
对结构的影响还是比较大的,混凝土的收缩可能导致PVC管破裂,这样有可能渗水,对混凝土的耐久性比较不利
那样的话,还不如在柱子一侧设置,然后砌墙时,砌筑进去就可以了
回复

相关推荐