一台新风与回风混合后再经过盘管处理的空调箱,请问新风经过预冷盘管或预热盘管后,应把新风处理到何种状态与回风混合?
一台新风与回风混合后再经过盘管处理的空调箱,请问新风经过预冷盘管或预热盘管后,应把新风处理到何种状态与回风混合?
2楼
用H-d图可分析计算出
回复
3楼
大哥,我是个新手,可以说仔细点吗?假如室内需求22度,相对湿度55%,就是如何确定这个机器露点送风温度点,谢谢了
回复
4楼
可以查焓湿图可得露点温度,温度22℃,相对湿度55%的送风露点是12.59℃,所以建议兄弟您将混合盘管的露点做到12.5℃以下。
回复
5楼
将新风处理到送风状态点!送风状态点可以通过 1.送风温差 2.风量 3.机器露点温度 三者之一来确定
比如 你室内设计温度是25度 送风温差控制在8度 则送风温度为17度
回复
6楼
感谢楼主分享 谢谢
回复
7楼
露点温度可查,那怎么通过新风温湿度来做冬夏转换的判定呢?根据含湿量来判断吗?含湿量和露点温度有什么关系呢?
回复
8楼
靠,看不懂楼主说的是什么:L
回复
9楼
学习了,焓湿图很重要。
回复
10楼
根据设定的温度,涵湿图上可看出其对应的不同情况下的不同参数,
回复
11楼
学习了,焓湿图很重要
回复