消火栓与自喷系统能否共用稳压设施?
lazydog
lazydog Lv.2
2002年06月27日 14:16:14
只看楼主

某高级宾馆,不设屋顶水箱。其自喷系统与消火栓系统可否共用一套稳压增压设施,因对增压泵的流量要求不同,应如何考虑呢?按5L/s?

某高级宾馆,不设屋顶水箱。其自喷系统与消火栓系统可否共用一套稳压增压设施,因对增压泵的流量要求不同,应如何考虑呢?按5L/s?
免费打赏
sunchenyi
2002年06月27日 17:01:15
2楼
不行,作用时间不同
回复
hugngcyzf
2002年06月29日 11:41:57
3楼
可以合用,见7.4.8.1,流量叠加
回复
滴水
2004年02月15日 20:59:42
4楼
新图集可以,但个人认为不好.
回复
liangfp
2004年02月16日 09:38:08
5楼
喷淋和消火栓要求的压力和流量不同,最好是分开设置。
回复
liliping_liu
2004年02月17日 16:08:48
6楼
同意liangfp意见