自动喷淋系统中有湿式喷头也有干式喷头,该如何作?
rain
rain Lv.2
2002年06月27日 13:24:37
只看楼主

自动喷淋系统中主要是用湿式喷头,但其中有一冷库,需要作干式喷头,这两个系统如何连接?

自动喷淋系统中主要是用湿式喷头,但其中有一冷库,需要作干式喷头,这两个系统如何连接?
sunchenyi
2002年06月27日 17:00:16
2楼
做两个系统
回复
hnlc
2002年06月27日 18:45:24
3楼
分别设置报警阀,共用水泵
回复
rain
2002年07月01日 09:40:22
4楼
我没说清楚。冷库很小,很分散。大概只有5,6个喷头。
回复
zsd
2002年07月01日 22:12:06
5楼
只设置湿式系统,管道设置在冷库外,冷库内喷头使用专用干式喷头即可。
回复
泡沫
2002年07月02日 15:37:50
6楼
湿式管网加个电动阀,引出支管,与报警系统联动
回复
rain
2002年07月03日 09:51:46
7楼
看来泡沫大师的方案更可行一些。谢谢!
回复
qiu4458
2002年07月18日 10:33:21
8楼
从泵房分别出立管,分设报警阀!其余的一样
回复
sss_111
2002年07月18日 15:46:07
9楼
供用水泵设一个湿式报警阀为水喷淋系统,一个雨淋报警阀为干式系统。
回复
逸风
2002年07月18日 16:16:49
10楼
同意楼上的做法,但雨淋阀的启动是个麻烦,电信号启动就需要在冷库内设烟温感探头;气动启动就需要在冷库内设闭式管网和闭式喷头,内充压缩空气,如此还要设空压机,为库内那几个喷头设这么多东西有点不值得,而且冷库内环境对上述两种做法的设备影响如何也难说,还不如不设喷淋,用消火栓保护得了。我们这里的小型冷库就不设喷淋。
回复
lhyyhl
2002年08月17日 21:22:17
11楼
楼上的朋友说的很对。
回复

相关推荐

APP内打开