有关模板方案中施工总荷载取值的讨论?
lhh9801
lhh9801 Lv.4
2010年11月05日 16:51:17
来自于建筑施工
只看楼主

< >建质[2004]213号中, 现在已经改为建质[2009]254号文件了 (三)高大模板工程   水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m,施工总荷载大于10kN/m2(现在已经改为15了),或集中 线荷载大于15kN/m的模板支撑系统。 里面的“施工总荷载大于10kN/m2”,究竟是指施工时产生的荷载还是所有荷载之和?此说法好象各人的说法不一。

< <危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法> >建质[2004]213号中, 现在已经改为建质[2009]254号文件了


(三)高大模板工程
  水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m,施工总荷载大于10kN/m2(现在已经改为15了),或集中 线荷载大于15kN/m的模板支撑系统。


里面的“施工总荷载大于10kN/m2”,究竟是指施工时产生的荷载还是所有荷载之和?此说法好象各人的说法不一。

你的看法是那一样,这个关系到楼板模板方案是否需要进行专家评审。

根据《模板规范》162-2008中规定,施工荷载2.5KN/m2(布料机为4KN/m2),振捣荷载为2.0KN/m2,倾倒混凝土水平荷载为2.0~6.0KN/m2(根据供料方法不同);模板及架体为0.75~1.1 KN/m2,楼板自重为楼板厚X24KN/m3,钢筋自重为1.1 KN/m2 ;

从以上荷载中可以看出,
活荷载:2.5+2.0+2~6=6.5~10.5 KN/m2
静荷载:0.75~1.1+1.1+2.4(按普通的100厚X24KN/m3计算)=4.25~4.6 KN/m2



那么结果情况是(未加系数,加系数好象更大了)
1.如果是指活荷载,那只有在不同的供料方式上达到这种要求。6.5~10.5 KN/m2
2.如果是静荷载,那只有楼板厚度达到一定条件下才以达到要求。(350厚,10.25 KN/m2)
3.如果所有荷载之和,那么,100厚就达到此条件。(6.5+4.25=10.75 KN/m2)


你的看法是怎样?


[ 本帖最后由 lhh9801 于 2010-11-5 16:53 编辑 ]
peihuorong
2012年07月24日 18:56:24
12楼
你这个没有考虑荷载的分项系数
回复
antkingg
2014年07月30日 14:03:27
13楼
这个讨论好,学习了
回复
h4671636
2016年01月26日 09:28:57
14楼
我只想知道到底要不要分项系数
回复
pinuh
2016年05月25日 14:49:57
15楼
个人觉得,建质87号文所规定的施工总荷载应该不包含可变荷载。因为根据取值不同、计算方法不同,甚至计算人员不同所得的计算结果也有偏差,如果将可变荷载包含在内,是不科学的。
回复
sdny301
2017年03月16日 11:13:41
16楼
楼主,你好,我也很纠结这个问题。但是主要是纠结“施工总荷载是便准直还是设计值”的问题。您计算的荷载把竖向荷载和水平荷载都加进去了,我觉得主要考虑竖向荷载,只是乘不乘荷载分项系数的问题。我认为是竖向荷载的标准值,对于梁,还和梁两侧立杆间距有关系。
回复
sdny301
2017年03月16日 11:15:20
17楼
我在实际工作中,是按照竖向荷载的标准值进行计算的。但是不同的地区、不同的个人有不同的认识和把握。
回复
rsmgip
2017年03月16日 15:43:23
18楼
已经下载,谢谢楼主分享,好好学习。天天向上
回复
柏土木
2017年03月22日 15:08:23
21楼
我觉得是均布荷载的总竖向荷载。
回复
搬砖是很幸苦的
2017年12月25日 18:08:23
22楼

这个问题需要深刻讨论 最近也在做方案感到疑惑 怎么就不超15  我们地下室板厚450 柱帽450

clster:层主你的方案可以看看么,我现在的工程和你的很像

回复
难民2010
2018年09月17日 09:58:40
23楼
所以直到现在还是没有一个很确切的说法,到底按怎么样计算施工总荷载??
回复