< >建质[2004]213号中, 现在已经改为建质[2009]254号文件了 (三)高大模板工程 水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m,施工总荷载大于10kN/m2(现在已经改为15了),或集中 线荷载大于15kN/m的模板支撑系统。 里面的“施工总荷载大于10kN/m2”,究竟是指施工时产生的荷载还是所有荷载之和?此说法好象各人的说法不一。
<
<危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法>
>建质[2004]213号中, 现在已经改为建质[2009]254号文件了
(三)高大模板工程
水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m,施工总荷载大于10kN/m2(现在已经改为15了),或集中 线荷载大于15kN/m的模板支撑系统。
里面的“施工总荷载大于10kN/m2”,究竟是指施工时产生的荷载还是所有荷载之和?此说法好象各人的说法不一。
你的看法是那一样,这个关系到楼板模板方案是否需要进行专家评审。
根据《模板规范》162-2008中规定,施工荷载2.5KN/m2(布料机为4KN/m2),振捣荷载为2.0KN/m2,倾倒混凝土水平荷载为2.0~6.0KN/m2(根据供料方法不同);模板及架体为0.75~1.1 KN/m2,楼板自重为楼板厚X24KN/m3,钢筋自重为1.1 KN/m2 ;
从以上荷载中可以看出,
活荷载:2.5+2.0+2~6=6.5~10.5 KN/m2
静荷载:0.75~1.1+1.1+2.4(按普通的100厚X24KN/m3计算)=4.25~4.6 KN/m2
那么结果情况是(未加系数,加系数好象更大了)
1.如果是指活荷载,那只有在不同的供料方式上达到这种要求。6.5~10.5 KN/m2
2.如果是静荷载,那只有楼板厚度达到一定条件下才以达到要求。(350厚,10.25 KN/m2)
3.如果所有荷载之和,那么,100厚就达到此条件。(6.5+4.25=10.75 KN/m2)
你的看法是怎样?
危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法>
[
本帖最后由 lhh9801 于 2010-11-5 16:53 编辑 ]
2楼
建质[2004]213号《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》已废止,现在执行的是建质[2009]87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》和 建质[2009]254号《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》。
回复
3楼
版主,文件的更新我是知道的,但是我的问题疑惑好像跟文件更新没有关系吧,就是想知道这个施工总荷载取值到底是包括哪些内容???如此而已!期待更明确的答复!谢谢!
回复
4楼
建筑施工模板安全技术规范 JGJ 162一2008
4 荷载及变形值的规定
回复
5楼
超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围
一、深基坑工程
(一)开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。
(二)开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。
二、模板工程及支撑体系
(一)工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模工程。
(二)混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上;施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m及以上。
(三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载700Kg以上。
三、起重吊装及安装拆卸工程
(一)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。
(二)起重量300kN及以上的起重设备安装工程;高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。
四、脚手架工程
(一)搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。
(二)提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。
(三)架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。
五、拆除、爆破工程
(一)采用爆破拆除的工程。
(二)码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气(液)体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。
(三)可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。
(四)文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。
六、其它
(一)施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。
(二)跨度大于36m及以上的钢结构安装工程;跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。
(三)开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。
(四)地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。
(五)采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。
回复
6楼
我觉得是总荷载,如果说再去细分的话,更加混乱了。
回复
7楼
我觉得楼主的说法还是很合理的!213号是10KN/M2太容易超了,254号15KN/M2就不是那么容易超了
回复
8楼
这里所讲的施工总荷载应是按《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008中表-4.3.2组合后的荷载值。
回复
9楼
本帖最后由 ttanming 于 2015-1-30 16:16 编辑
吉工注:
施工总荷载=模板自重+钢筋混凝土自重+施工人员及设备(活)+振捣产生的(活)
例如:
浇筑200mm厚的混凝土板,在施工总荷载为:
=0.3模+25.1砼×0.2+1.5人机+2振=8.82kN/m^2
本案小于15kn/m^2
这是按JGJ130-2011计算的;若是按JGJ162-2008人员设备的就取2.5,但不要振动荷载;
有的专家认为不要分项系数;有的专家或地方要取分项系数?没有统一明确的说法。
[
本帖最后由 ttanming 于 2012-7-18 09:58 编辑 ]
回复
10楼
这个问题,我实际中也很纠结。
施工总荷载,我是考虑荷载组合,加系数的。和楼上理解不同之处就在于此了。
回复
11楼
应是总荷载,原来一直认为是构件自重,但后来参加培训,张健主讲的,很明确的说是总荷载.从逻辑上说,按总荷载计算,还是合理的啊.
回复