防雷菜鸟求助~
fangleicainiao
2010年11月05日 16:15:19
来自于防雷减灾
只看楼主

各位大侠好:我是刚参加工作的防雷新人 在工作种有许多问题得不到解决 看规范有时候也没用所以我今天把我所遇到的问题再次提出来 希望各位高手能给你指点 小弟我再次感激不尽1:防雷接地的接地装置能直接放在一个小湖里面吗?这是个学校 学校有个湖 水可能是引子上山的,有个100平米左右吧,我看规范能直接放合理然后拿石头什么的固定着,河床是用水泥的!问题:我要吧接地装置放如水中有什么要求?真要是落雷的时候要是有人接触湖水会不会触电?

各位大侠好:
我是刚参加工作的防雷新人 在工作种有许多问题得不到解决 看规范有时候也没用
所以我今天把我所遇到的问题再次提出来 希望各位高手能给你指点 小弟我再次感激不尽
1:防雷接地的接地装置能直接放在一个小湖里面吗?这是个学校 学校有个湖 水可能是引子上山的
,有个100平米左右吧,我看规范能直接放合理然后拿石头什么的固定着,河床是用水泥的!
问题:我要吧接地装置放如水中有什么要求?真要是落雷的时候要是有人接触湖水会不会触电?
2:还是学校的有个建筑物做接地,下面刚好有块与建筑物平行的绿化带,可绿化带下是化粪池,与地面的土壤厚度大概有0.5m。问题:要是我在此做接地会引的化粪池爆炸吗?离它远点?要多远?怎么算?规范上看不出来啊
3:建筑物高25米属于二类建筑物,是教学楼,每层都有外露走廊,走廊上有金属护栏。问题:要接吗?二类不是45M以上才接的吗?就算直接顶层的护栏,用什么 材料接?是接避雷带上还是引下线上?还是配电箱里的接地装置上?还有,接避雷带上不就成接闪了么?这不危险?就算是引下线上也够呛啊,我想谁能给我解释下这个问题,关于这个问题我自己理解是,有防雷接地了电流只会去电阻小的地方,人的电阻较大所以是安全的,这么理解对吗?
还有这个建筑的楼梯间的扶手是金属的,要连到接地吗?是不是只在最底层和引下线连接就可以了?
问题比较多,规范上我真的是找了 找不到啊 关键是经验不够,各位大侠请给点指点 再次谢谢
免费打赏
加肥猫
2010年11月05日 16:54:02
2楼
一般常规接地装置预埋在土壤内
接地离建筑3米,不知道化粪池离建筑多远
金属栏杆需要接地
回复
fangleicainiao
2010年11月05日 17:03:32
3楼
谢谢了
虽然没全部回答 但还是谢谢了
化粪池紧挨着建筑物的
接地离建筑物3米?不是一米外,散水坡外就可以了么?
是啊 我也想做土壤里去啊可甲方不让我们挖他的绿化带,刚好旁边离湖水不远,我就想接到湖水里去了,就是怕接到湖水后万一落雷,湖水岂不是带电了?
回复
加肥猫
2010年11月17日 13:58:21
4楼
湖水的水位不由设计控制,而且接地极在水中易腐蚀。一般接地极就是埋设在绿化带中,具体距离可以调节,关键接地电阻满足要求。至于湖水带电问题,不需要考虑了,因为大地都是零电位,湖水也一样,我们只是高压线上的麻雀。。呵呵
回复
淮岸听风
2010年12月02日 08:58:21
5楼
金属扶栏与建筑物中的钢筋相连,钢筋与基础接地体相连,这样等电位和接地都做了。
回复

相关推荐