自动喷淋规范的理解
staryuanyue1902
2010年11月05日 16:14:25
只看楼主

喷规4.2.8 建筑物中保护局部场所的干式系统、预作用系统、雨淋系统、自动喷水-泡沫联用系统,可串联接入同一建筑物内湿式系统,并应与其配水干管连接。看了后面的条文解释和图,可以理解,但是有一点疑问:如果其中的某一个系统打开,岂不是所有系统的阀门都打开?

喷规4.2.8 建筑物中保护局部场所的干式系统、预作用系统、雨淋系统、自动喷水-泡沫联用系统,可串联接入同一建筑物内湿式系统,并应与其配水干管连接。看了后面的条文解释和图,可以理解,但是有一点疑问:如果其中的某一个系统打开,岂不是所有系统的阀门都打开?
免费打赏
susu1220
2010年11月05日 20:55:43
2楼
不理解你说的是什么意思,如果是只要其中一个系统打开,那湿式报警阀是一定要打开的.
回复
smartgump
2010年11月05日 22:05:20
3楼
你所有的都是闭式系统的话有你出水的那个系统打开啊,不出水怎么算打开呢
回复
cowaters
2010年11月06日 11:12:47
4楼
要是有事故发生,当然所有的系统都要上啊~
全开是对的吧~
回复
a78038560
2010年11月06日 16:00:40
5楼
楼下继续解答哈、、、
回复
yihui132
2010年11月07日 16:27:31
6楼
这个系统我做过,湿式系统是被动打开的,就象喷头动作,而干式系统是主动打开的,象雨淋阀是由电磁阀或控制喷头打开的,湿式系统只不过是个水源罢了,泡沫也一样,把能共用的管都共用,可以节省投资
回复
doublelook
2011年03月19日 11:08:47
7楼
不懂的飘过
回复

相关推荐