跌落保险为什么两个边相一个近一个远
gaosiren
gaosiren Lv.3
2010年11月05日 12:40:18
只看楼主

为什么跌落保险的中相不再正中间 而是距离一个边相近 离另一个边相远呢? 请教

为什么跌落保险的中相不再正中间 而是距离一个边相近 离另一个边相远呢? 请教
免费打赏
hero_2008
2010年11月05日 13:25:57
2楼
因爲拉跌落式保险时,拉第一相的电流最大,产生的弧光也最大,避免短路,拉第一相即楼主所述的相远的那一相。
回复
yaoguizhong213
2010年11月05日 17:37:08
3楼
区管神人也!!!!
回复
tianjun1229
2010年11月05日 18:34:51
4楼
操作顺序:拉跌落保险时,先中相后边相。合跌落保险时,先边相后中相。
回复
p35561557
2010年11月05日 20:02:28
5楼
我同意你的看法,只不过还有一点补充------看风势!然后再选择拉合那一个边相!
回复
tscjd
2010年11月05日 20:09:44
6楼

:victory: 正确
回复
gaosiren
2010年11月05日 20:49:38
7楼
回复2楼区管 感觉您说的很有道理 但是拉跌落保险不是先拉中相么? 如果先拉中相 应该就不是您说的原因了啊
回复
wsgdgs
2010年11月05日 20:57:23
8楼
所答非所问:lol
回复
wxdchgs
2010年11月05日 21:11:14
9楼
一般都是等距安装的,你的情况应是跌路式开关的安装横担孔距问题。
操作顺序:拉跌落保险时,先中相,后顺风侧边相。最后迎风相。
合跌落保险时,先迎风相,后顺风相,最后中间相。
回复
hero_2008
2010年11月05日 21:16:56
10楼

这位说的理由充分
回复
yangerlang
2010年11月05日 21:33:13
11楼
楼主所说的跌落保险应该是指10kV单杆变台吧,
一般跌落保险安装横担都是居中的,自然就会出现相间距不一致的情形。
但是对于双杆变台(比如工矿企业的35 /0.4kV变台 ),三相一般都是等间距的。
回复

相关推荐

APP内打开