我们小区要开发建设10栋楼,我已经设计好主干管的路线,计算好供水和回水的主干管的管径。现在我想采购一台锅炉房的水泵,但是一直不是很清楚如何计算水泵的扬程~~~~~~~~~我们是采用同程式供热的方式,麻烦各位说一下计算方法,是比摩阻乘以最高层楼房室内的暖气管道长度,再加上散热器阀门的阻力,再加上弯头的阻力,然后算出立管的比摩阻乘以长度,加起来的和就是扬程么然后每栋楼有三个单元,有十栋楼,

我们小区要开发建设10栋楼,我已经设计好主干管的路线,计算好供水和回水的主干管的管径。
现在我想采购一台锅炉房的水泵,但是一直不是很清楚如何计算水泵的扬程~~~~~~~~~
我们是采用同程式供热的方式,麻烦各位说一下计算方法,
是比摩阻乘以最高层楼房室内的暖气管道长度,再加上散热器阀门的阻力,再加上弯头的阻力,然后算出立管的比摩阻乘以长度,加起来的和就是扬程么
然后每栋楼有三个单元,有十栋楼,
免费打赏
qidaodongnanfang
2010年11月04日 16:02:46
2楼
扬程和锅炉的定压有关吧
看你是单点定压还是双点定压
回复
lishubing12345
2010年11月04日 17:12:22
3楼
简单说就是 局部阻力 加上沿程阻力.再乘以1.05-1.1的安全系数.