关于断路器在配电柜的布置问题?
gelizhong2009
2010年11月04日 10:03:20
来自于断路器
只看楼主

1、GGD(800×600×2200)开关柜,里面装断路器的话最多可以装几个,我选的是常熟的CM1断路器,电流小于63A,样本上每个断路器的宽度为78mm,如果放一行,每行10个的话,为780mm宽,对于800mm宽的柜子,还有20mm的余量是否可以?2、有的单位可能是自己安装的,放了两行断路器,感觉里面装的太多的话,可能散热不好,还有如何一个断路器烧毁的话可能会影响其他断路器,请问这样是否符合标准;另一种情况是柜子用800×800×2200的,正反面都装断路器,这样是否符合标准?关于配电柜的内部布置,比如断路器之间的间距有没有要求,参照哪个标准?

1、GGD(800×600×2200)开关柜,里面装断路器的话最多可以装几个,我选的是常熟的CM1断路器,电流小于63A,样本上每个断路器的宽度为78mm,如果放一行,每行10个的话,为780mm宽,对于800mm宽的柜子,还有20mm的余量是否可以?
2、有的单位可能是自己安装的,放了两行断路器,感觉里面装的太多的话,可能散热不好,还有如何一个断路器烧毁的话可能会影响其他断路器,请问这样是否符合标准;另一种情况是柜子用800×800×2200的,正反面都装断路器,这样是否符合标准?关于配电柜的内部布置,比如断路器之间的间距有没有要求,参照哪个标准?
免费打赏
ddxgt
2010年11月06日 15:03:32
22楼
学习学习:) :Q
回复
zzd82726
2010年11月06日 15:17:00
23楼
两排和双面都可以装
不过很久没在车间做了,具体的标准忘了
回复
lltaishan
2010年11月06日 15:56:12
24楼
GGD柜图集是6个断路器吧
回复
zoushq
2010年11月06日 15:58:21
25楼
可以用胶合板隔开,但散热性不好!
回复
zdk1510
2010年11月06日 19:01:33
26楼
装上下两排 正反面背靠背装在我们这边都很常见 只是不晓得在哪个规范里有相关的规定
回复
zhtymg
2010年11月06日 19:42:22
27楼
花架子才740长,去掉2头固定眼只有680的空间;
建议前后摆放,(若是前后开门的话)
:handshake
回复
fy17821349
2010年11月06日 19:51:45
28楼
我们这就是对面放的没问题
回复
zhanghuadl
2010年11月06日 22:36:28
29楼
还是按照规范规定的间距安装为好,否则散热不好,
同时会烧掉。
回复
pyyangyanbo123
2010年11月07日 09:12:15
30楼
看来楼主对柜体的结构还是不够了解,柜体的外形尺寸不代表柜体内部装开关的可用空间,各种柜型都不一样,有朋友已经说过800宽GGD,有效利用空间只有680mm。关于开关与开关之间的间隙问题,应该跟开关有关系,我翻阅了几个开关的手册,开关之间的距离都允许=0,但是开关对其他材质的间隙要求根据不同电流等级、不同电压等级、外界不同材质的要求都不一样,另外当开关间隙=0时,还要考虑开关进出线(或铜排)的安全距离。
回复
yingying20
2010年11月07日 10:15:25
31楼
正在学习这个问题,有没有这方面的安装规范啊。。比如 放两排,如何放。。一排最多可以放几个。。
回复

相关推荐

APP内打开