1、GGD(800×600×2200)开关柜,里面装断路器的话最多可以装几个,我选的是常熟的CM1断路器,电流小于63A,样本上每个断路器的宽度为78mm,如果放一行,每行10个的话,为780mm宽,对于800mm宽的柜子,还有20mm的余量是否可以?2、有的单位可能是自己安装的,放了两行断路器,感觉里面装的太多的话,可能散热不好,还有如何一个断路器烧毁的话可能会影响其他断路器,请问这样是否符合标准;另一种情况是柜子用800×800×2200的,正反面都装断路器,这样是否符合标准?关于配电柜的内部布置,比如断路器之间的间距有没有要求,参照哪个标准?
1、GGD(800×600×2200)开关柜,里面装断路器的话最多可以装几个,我选的是常熟的CM1断路器,电流小于63A,样本上每个断路器的宽度为78mm,如果放一行,每行10个的话,为780mm宽,对于800mm宽的柜子,还有20mm的余量是否可以?
2、有的单位可能是自己安装的,放了两行断路器,感觉里面装的太多的话,可能散热不好,还有如何一个断路器烧毁的话可能会影响其他断路器,请问这样是否符合标准;另一种情况是柜子用800×800×2200的,正反面都装断路器,这样是否符合标准?关于配电柜的内部布置,比如断路器之间的间距有没有要求,参照哪个标准?
12楼
很小听说有正反面都放的
回复
13楼
放太多了也不好,散热啊,操作都不是很好.还有不安全因素!
回复
14楼
恩恩,我是来学习滴~
回复
15楼
正反面放很常见啊,我们这经常这样
回复
16楼
学习了 好东东!学习了 好东东!
回复
17楼
对这方面一直很模糊呢 怎么提高呢 多跑现场?
回复
18楼
正面装2排的话 汇流排如何做 有知道的给弄个示意图
回复
19楼
这个要学习一下:)
回复
20楼
800宽的GGD一排装10个;P 搞笑...
你可知道800宽的GGD柜子有效空间是多少??花架子才740长,去掉2头固定眼只有680的空间。
你如果是10个断路器的话肯定是2排,每个断路器中间最好留15MM的空间。
回复
21楼
学习学习:) :) :) :)
回复