电机启动和变压器的关系
hxdesigncsa
2010年11月03日 09:57:47
来自于变压器
只看楼主

平时设计时都是算出电机的启动电流然后和变压器的额定电流比较,确定是否采用软启动器,不知道这样对不?

平时设计时都是算出电机的启动电流然后和变压器的额定电流比较,确定是否采用软启动器,不知道这样对不?
免费打赏
aicycy
2010年11月03日 10:40:35
2楼
第三节 电动机的起动

第2.3.1条 电动机起动时,其端子电压应能保证机械要求的起动转矩,且在配电系统中引起的电压波动不应妨碍其他用电设备的工作。

第2.3.2条 交流电动机起动时,配电母线上的电压应符合下列规定:

一、在一般情况下,电动机频繁起动时,不宜低于额定电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于额定电压的85%。

二、配电母线上未接照明或其他对电压波动较敏感的负荷,且电动机不频繁起动时,不应低于额定电压的80%。

三、配电母线上未接其他用电设备时,可按保证电动机起动转矩的条件决定;对于低压电动机,尚应保证接触器线圈的电压不低于释放电压。

第2.3.3条 笼型电动机和同步电动机起动方式的选择,应符合下列规定:

一、当符合下列条件时,电动机应全压起动:

1.电动机起动时,配电母线的电压符合本规范第2.3.2条的规定;

2.机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩;

3.制造厂对电动机的起动方式无特殊规定。

二、当不符合全压起动的条件时,电动机宜降压起动,或选用其他适当的起动方式。

三、当有调速要求时,电动机的起动方式应与调速方式相配合。
回复
ccccyq
2010年11月04日 13:56:54
3楼
电机启动方式确实和变压器容量有密切的关系,不知谁有无一个简便的对照表或计算公式可供参考的?
回复
zyz8438
2010年11月04日 14:25:04
4楼
电动机能不能直接启动,是要看电动机直接启动时,其机端电压以及母线电压的下降是否在允许的范围之内。如二楼所说。

直接影响电动机启动时电压下降大小的几个量:
1、电动机的容量大小,启动电流倍数,且与电动机的电压等级有关;
2、母线的短路容量;
3、电缆阻抗。
而母线的短路容量又与:1)变压器容量;2)变压器短路阻抗;3)电源系统阻抗等有关。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-6 07:48 编辑 ]
回复
yaoguizhong213
2010年11月04日 18:01:47
5楼
惺惺相惜,虚心学习
回复
hero_2008
2010年11月04日 18:05:13
6楼
还有其他用户对电压降的要求
回复
wsgdgs
2010年11月05日 23:43:57
7楼
惺惺相惜,虚心学习
回复
donglichejian1
2010年11月06日 10:06:32
8楼
应该有一个粗略的公式才对。
回复
ahljj
2010年12月03日 15:49:55
9楼
关于电动机能否直接启动,手册中给出了相关的计算公式.可查阅.
回复
jinxingwen
2018年06月04日 17:03:44
10楼
学习!谢谢各位大侠
回复

相关推荐

APP内打开