小弟有个工程:2回10kV专线(A\B两个变电站出线)。业主要求进线采用备自投。同时业主要求 6台2000kVA变压器,分3组。每2台一组。两台变压器 正常情况下 一运一备。当发生2回进线跳闸切换后 同时两台变压器的运行方式换过来。即原备用转为运行。原运行转为备用。且切换时间业主要求0.5秒完成。请问各位大虾 该怎么设计啊。手上有这类工程的大虾是否可以共享下图纸。谢谢了。
小弟有个工程:
2回10kV专线(A\B两个变电站出线)。10kV采用单母分段接线方式,每段上面挂3台变压器。两段上面的对应变压器相互备用。
在每2台一组的变压器低压侧按变压器也采用单母分段接线方式。设置低压进线(即变压器低压侧开关)备自投。时间为0.5s。
回复
3楼
楼上的做法是10KV自投,这样,6台变压器可以全部运行。
变压器备自投的方案不太好,备用设备费用高,楼主需要的是低压供电可靠,可以做成低压备自投。
回复
4楼
我的方案正是在低压设备自投!
回复
5楼
小弟目前已经有个初步方案 请各位大侠指教。
1、10KV侧采用单母分段 不带母联。
2、备用变压器空载运行
3、低压侧一组变压器供1段低压母线,进线采用双电源切换。
4、高压侧取消 备自投功能
5、低压侧在考虑发电机接口。(问题:在有2回进线的情况下,怎么解决发电机自动接入问题)
6、还有就是昨天请教了下 南网的一位专家,他说 一类负荷的 双电源切换装置 应在设备附近,请问这个在那本规范上出现。最好指出第几页。谢谢了!:lol
回复
6楼
“当发生2回进线跳闸切换后 同时两台变压器的运行方式换过来。即原备用转为运行。原运行转为备用。” 这样做是为了什么?
回复
8楼
为什么不采用高压2回路自动转换方式,即节约变压器又节约开关成本.
回复
9楼
电源切换时间在0..5秒是不可能实现的
回复
10楼
lz的初步方案看来没什么大问题
为了防止切换时一次投入容量太大产生浪涌,要注意给对停电不敏感的设备出线开关处加上失压脱扣
另外,关于专家所说的一级负荷应在末端切换,我好像只在消防这一块的规范里看到过,50016建筑设计防火规范,11.1.5里提到,消防设备“应”在末端设置切换,是个强条。是不是所有一级负荷都需要这么设置,我想未必,末端切换的后果很明显,就是投资大,你需要很多自动切换开关。
至于怎么接入柴油发电机,我们以前做过级联ATS,就是把两路市电ATS的输出直接到另一个ATS的输入,下级这个ATS的另一路输入就是自备油机电源。后来发现这样做效果很差,因为ATS其实也是个不小的故障点,俩ATS任何一个出点问题,就全完了。
后来改成油机输出至独立低压母线,然后到设备末端和市电进行切换,这样风险就分散了。当然缺点还是会增加很多末端的ATS投资。。。。。
[
本帖最后由 boeing_s 于 2010-11-8 12:54 编辑 ]
回复
11楼
一级负荷不全需要末端切换的,只有部分消防负荷。见 《高层民用建筑设计防火规范》9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。建筑《设计防火规范》11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
回复