自动喷淋消防水池和水箱的区别?
lvbaifeng
lvbaifeng Lv.2
2002年06月10日 11:28:22
只看楼主

自动喷淋消防水池和水箱的区别?

自动喷淋消防水池和水箱的区别?
cyb3721
2002年06月10日 12:46:22
2楼
消防水的储备量规范要求不同,查查规范不是清楚了。。。。。。。。。。。。。
回复
pai
2002年06月10日 13:20:35
3楼
一般说来。水池做在地下。水箱是指高位水箱。不知楼上的问题是怎么回事?
回复
lcw1975
2002年07月03日 21:38:26
4楼
水池多指地下储水装置,水箱多指楼上的储水装置。
回复
qiu4458
2002年07月18日 10:30:06
5楼
水箱是不需要任何设备就可以直接供给,而水池则需要辅助设备间接供给
回复
bird_passage
2002年07月26日 14:02:09
6楼
高层消防水箱的18T中,是否包含自喷的初期用水?望见教.
回复
bird_passage
2002年07月26日 14:13:54
7楼
从理论上讲,多级泵的多出口对于高层的消防系统分区很有利.又节能,又稳定.但是在工程实际中却很少见到.规范上并没有不允许,而水泵本身也没问题.不知为何.如有知其内情者指点一二,王某不胜感激.
回复
zzp
2002年08月01日 00:18:15
8楼
高层消防水箱18t中包含了初期喷淋用水量
回复
aabbcc
2002年08月02日 16:56:57
9楼
我有同样的不解:高规7.4.7.1按照建筑类别给出了最小的消防水箱容给。该条条文说明中明确“当消火栓给水系统和自动喷水灭火系统分设水箱时,水箱容积应按系统分别保证。”是否应该理解为:当两系统合用水箱时,水箱容积应为两系统所需初期消防水容积之和(即加上自喷系统5L/s按10分钟考虑的初期消防用水量)。比如对于二类高层公共建筑,消防水箱容积应为:(20+5)x0.6=15m3.姜文源老师曾经解答过这个问题:他的依据是初期火灾时消火栓给水系统两只水枪出水,自喷系统5个喷头出水,水箱有效容积9m3,但实际上我国设置消防水箱是按消防水泵不能及时启动,灭火用水靠消防水箱供给作为基点来考虑的。因此消防水箱的消防贮水量不能减少,而必须按高规7.4.7.1条规定保证。
一个概念问题:初期火灾时消火栓用水量只按两只水枪计算吗?
现在自喷新规范关于消防水箱一节是“其储水量应符合现行有关国家标准”。
大家对高规这一条有何理解,是取18、12、6还是设有自喷系统,就在此基础上增加3m3?
在自喷新规范实施日期前的设计,因业主的延误,最近才经消防审查。消防局提出消防水箱容积不够的疑问(二类高层公共建筑,消防水箱容积12m3),怎样解释可以不作设计修改?
不吝赐教,谢谢各位
回复
purewater
2002年10月19日 09:49:32
10楼
本人觉得消防水池设在地下,储存全部的消防水量,而消防水池社在屋顶,储存消防初期的水量。消防水池可以达到500方,而消防水箱最大18方
回复
2003fqh
2003年01月06日 17:28:20
11楼
消防水池的作用是储存消防用水 水箱的作用是储水与稳压
回复