商场水源热泵空调设计
aaron_125
aaron_125 Lv.2
2005年12月07日 09:17:41
只看楼主

图纸简介: 商场采用水源热泵作为冷源既容易控制分摊,且性价比高、合理性强!查看水源热泵相关资料 附件名:200511291133255759781.zip 文件大小:1786K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

商场采用水源热泵作为冷源既容易控制分摊,且性价比高、合理性强! 查看水源热泵相关资料



附件名:200511291133255759781.zip

文件大小:1786K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
喋血东京
2006年02月26日 16:47:28
2楼
第一:所用规范过期!
1. 采暖通风与空气调节设计规范 (GBJ19-87) -(GB 50019-2003)
第二:水泵的连接用软接头不能直接用法兰!
第三:没有风机盘管的连接做法!
第四:连接风机盘管的只有两条管道!线性分不清楚!
第五:没图例,没材料统计表......!
第六:条件图处理不够彻底!

回复
壹号公馆
2006年02月26日 17:10:38
3楼
我发表的只是个人评论,如有不对之处还请作者及各位同行海涵。
1。这副图总的来说风平面画的挺好,风口布置均匀,但有个别的风道过长,像一层西北角,达不到预期效果。
2。这副图名字叫水源热泵空调设计,怎么还有冷却塔?是名字起错了吧?
3。每副小图命名含糊,左边的应该叫空调风平面布置图,右边的应该叫水平面布置图。左右是两个不一样的图,命名怎么能一样呢?
4。图中缺少设备及材料表。
5。供回水都用红线,又没有说明,很难分辨。
6。管路交叉地方没有没有画断线,看不出哪在上哪在下。
7。有立管的地方没有用圈标出。
8。在系统图中没有标高。很明显的漏洞啊。
9。有个别之处管径标注不全,又没有说明。
10。说明中应该说明管路的坡度等问题。
总的来说,水平面图有点杂乱,不算成功。
回复
壹号公馆
2006年02月26日 17:19:55
4楼
随便抓了三副图
回复
壹号公馆
2006年02月26日 17:21:08
5楼

随便抓的图 ,我的不同的观点上面都有提到。

回复
壹号公馆
2006年02月26日 17:21:37
6楼
随便抓的图 ,我的不同的观点上面都有提到
回复
mmac
2006年07月27日 17:52:48
7楼
商场(铺)采用水源热泵作为冷源既容易控制分摊,且性价比高、合理性强,可取
回复
张三
2006年07月27日 18:54:29
8楼

那个商铺可以单独开业?
回复
wxszxq
2006年07月28日 15:02:57
9楼
怎么只有末端图,没有主机图,缺图利、设备表,不像施工图,达不到施工要求,另外,什么叫“走冷媒风机盘管”,完全同意3楼意见