高层住宅屋顶水箱供水压力不够怎么办?
holly
holly Lv.5
2002年06月08日 06:53:51
只看楼主

小弟在此请教各位仁兄:小弟正施工一高层住宅,采用二次供水,由屋顶水箱至上而下供给各住户,顶层用户(最高用水点至水箱只有5米的落差)水压不够,特别是卫生间蹬式大便器的冲洗。现考虑采用泵加压,能否告知在一次投入最省的方式下考虑到今后运行费用最少的方案是......?

小弟在此请教各位仁兄:小弟正施工一高层住宅,采用二次供水,由屋顶水箱至上而下供给各住户,顶层用户(最高用水点至水箱只有5米的落差)水压不够,特别是卫生间蹬式大便器的冲洗。现考虑采用泵加压,能否告知在一次投入最省的方式下考虑到今后运行费用最少的方案是......?
免费打赏
keungluck
2002年06月08日 08:56:21
2楼
老兄:
你好,建议采用恒压变频泵浦,可保证各用户水压的正常供应,不会出现忽大忽小的现象,并且检修方便(单点控制),“用多少水耗多少电”----可节省成本。如需详细资料,请告知联络方法