公司的地埋管,被土建钩机挖断了,一部分进了土(大概20口井),现在完全不通了有谁碰到这种情况?有没有处理方法急~~~~
公司的地埋管,被土建钩机挖断了,一部分进了土(大概20口井),现在完全不通了
有谁碰到这种情况?
有没有处理方法
急~~~~
42楼
挺郁闷的,以后要注意了
回复
43楼
开施工机械前,有没有确定底下设施,不要再盲目随意开挖,这样的教训还少吗?按规定该是谁的责任由谁来承担!!
回复
44楼
打压或埋掉吧~!
回复
45楼
:lol 悲剧了,。。。。。。。。。。。。。。
回复
46楼
土建怎么不事先沟通好
太可气了,
回复
47楼
1.事前未沟通交底,甲方与土建有直接的责任;
2.数量太多,应让土建赔偿;
3.将断处挖开重新清理,若堵得少可用高压水泵冲开。
回复
48楼
高压水泵冲洗咯。
回复
49楼
20多口,说明你们自身管理不到位,挖断一口井的埋地管还可以理解,都挖到20多口井才发现,那就是杯具的开始了..........
回复
50楼
这种事情还不少,我门做的一个项目就是把地埋管挖断了,在大兴,不过及时发现,开勾机的早就跑了。导致我们一直没法给空调调试,你要是把挖断的井关毕呢
回复
51楼
悲剧啊,又麻烦了
回复