太极城大酒店空调设计
akcad
akcad Lv.3
2005年09月12日 13:28:42
只看楼主

图纸简介: 本工程为地下一层,地上十三层建筑,餐饮、宾馆综合性质。空调冷热源为螺杆式地下水源热泵式机组,另设一组活塞式地下水源热泵式机组专门制备卫生间热水。查看水源热泵相关资料 附件名:2005991126279030295.zip 文件大小:4897K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本工程为地下一层,地上十三层建筑,餐饮、宾馆综合性质。空调冷热源为螺杆式地下水源热泵式机组,另设一组活塞式地下水源热泵式机组专门制备卫生间热水。 查看水源热泵相关资料



附件名:2005991126279030295.zip

文件大小:4897K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
zz-111
2006年04月04日 18:03:00
2楼
真的不错,谢谢了!
回复
wangxiangjuan-001
2006年04月05日 11:20:14
3楼
找了一会才找到这样的图纸,真是值得学习.设计注重了酒店合理设计,布局也合理,做得不错谢谢啊!
回复
helped_001
2006年04月05日 18:07:02
4楼
这份图画的真的很好,本人很佩服,是个典型的酒店空调通风图,我看了整整一个下午,可能是水平问题,真的找不出什么毛病。管道设备定位尺村等标注很详细,平面图、系统图画的都很清晰,方案选的也好,我现在要是能有作者的水平已经很知足了。
现在就一些小的地方提点问题和自己的疑问:
1.如下图我画的两个圈里,上面编号为31的通风器有必要加吗?因为有外窗。下面的设备是什么?图中没有标明。
2.图纸底层平面图没有绘出指北针。
3.图中管道标高没有写明是管底标高还是还是管顶标高。
4.风机盘管上也应该加设软接头。
5.空调机组、风机盘管等在设备材料表里是不是应该写明制冷量多少?
6.放火调节阀没有写明70度还是280度。另外安装位置我总觉着有些地方不对,但又没找到依据。
7.不懂的地方,一二层接待大堂、多功能厅和十三层大会议室设了通风,为什么?这个通风量怎么确定?
8.材料表里风口、散流器等规格型号是作者自己编的吗?各厂家是否一致?
回复
helped_001
2006年04月05日 18:10:08
5楼
对不起,忘了说明上传图片是二层空调风管平面图。这套图纸我以前就下载了,但是没仔细看。
回复
jqj1982
2006年05月10日 09:27:08
6楼
不错,设计的很合理,找了很多才找到这么好的图.
回复
xiaoqizhang1982
2006年05月13日 11:53:07
7楼
我还是第一次看到定位这么精确的空调设计图纸.设计者应该对设备相当熟悉了吧
佩服
另外挑一个刺,4#图纸中底层厕所排气管道系统图中外墙式排风口编号应该是23吧
回复
xiaoqizhang1982
2006年05月13日 14:07:18
8楼
再请教一个问题:
在这张图纸中,风口很多都布置在风管的变径处,请问这样具体有什么好处嘛?
记得以前老师有提醒我们风口不要布置在弯管处,是这样的嘛?
还望各位老师指点一二!谢谢了
回复
vincent_nk
2006年05月13日 15:46:47
9楼

建议风口不要布置在变径或弯头处,施工不好做
回复
m101455
2006年05月28日 14:29:50
10楼
这套图纸制图较规范,平面图、系统图也交待的比较详细。但仍有很多不足的地方,希望初学者不要过多的去效仿。当然好的地方还是可以借鉴的。

1、本项目设计的空调冷热源采取地下水源的方式,主机选用螺杆式水源热泵机组。整体图纸缺《地下室冷冻站管道平面图》,仅只有设备布置平面。取水井、回灌井的位置不祥。这是本套图纸的一个遗憾。

2、空调冷凝水管设计要求采用PVC聚氯乙烯塑料管(实际上是建筑排水管),其厚度、强度均不及UPVC给水塑料管,建议选用UPVC给水塑料管。当然选用PVC聚氯乙烯塑料管也不违反规定。

3、设计说明中 “管道拐弯除丝扣连接外一律采用煨弯” 的要求过高,不仅增加了施工的难度,也增加了施工成本。成品压制弯在中央空调工程中使用已经非常普遍,不是特殊的项目或系统,没有必要选用“煨弯”制品。

4、设计要求选用的ZP-II自动排气阀,其阀门型号(结构形式)是上世纪八、九十年代的产品,体积大、易漏水、返修率高等弊病,现在很少采用了。

5、设计说明对空调水系统的水压试验的要求:“试验压力为运行压力的1.5倍,在10分钟以内压力降不大于50kPa且无渗漏为合格”,远远低于GB500243-2002的标准所规定的“稳压10min,压力降不得大于0.02MPa”要求。

6、设计说明中“空调水管道应用50厚岩棉官壳进行保温处理”,这是本设计材料选用的一个失误。

这也说明设计者对“岩棉”这种保温材料的性能了解认识不够。岩棉制品的特性不同于“玻璃棉”制品,一般常用在热源系统上的绝热保温,但不宜作为冷源系统的保温材料。

这是因为“岩棉”是一种属于偏“亲水性”材料,吸水性能较强,且遇水后材料成“溶糊状”,其材料密实度、保温功能均丧失。而空调系统夏季运行时,当管道保温不严实或遇周围环境温度大于管道表面温度时就易产生大量的凝结水。

空调系统的保温材料易选用玻璃棉制品(离心玻璃棉、超细玻璃棉)、难燃B1级闭孔橡塑材料制品等。

7、设计说明中《风机盘管接管示意图》和《空调机组接管示意图》均在空调回水管上加装了一个“自动放气阀”不妥。风机盘管和空调机组等末端设备一般都配有手动放气阀,没有必要再多设一个“自动放气阀”(见截图1、截图2)。

8、《底层空调水管平面图》中凝结水管的排放设计要求“排至附近下水道(埋深700)”表述的不太清楚。排入下水道是明沟还是暗沟内?埋深700mm后又怎样排入“下水道”?

9、“空调-04”《底层空调水管系统图》中的风机盘管的支管与干管连接的方式欠妥(见截图3)。不应该从干管的底部接管,这样接入风机盘管的支管易集聚系统的杂质与污物,易堵塞盘管,且不宜排出。

而且不仅底层接管如此,《三~十层空调水系统图》所有的风机盘管及新风机组接管都是如此,我看了图纸,不存在建筑结构的影响,完全是设计者个人的原因所致(见截图4、截图5)。

正确的接管部位应在干管的中上部以上的部位。

10、值得一提的是整套图纸的系统图(水系统、风系统)多达十张图,基本上是每层平面,包括标准层都绘制了各自的系统图。这一点是设计者难能可贵之处,值得提倡。

(截图1)
回复
m101455
2006年05月28日 14:31:50
11楼
(截图2)
回复