盘锦水榭春城酒店暖通空调设计
qq_1433833141251
2015年07月28日 09:56:15
只看楼主

1. 工程概况    盘锦水榭春城酒店为一家按五星级标准建设的酒店,位于盘锦市双台子区湖滨公园南岸。该项目建筑面积99433 m2,主楼高100m,地下为3层,地上共27层。其中地下部分配置了泵房,污水处理间,游泳馆,电影院,洗浴,酒店服务后场,设备用房等。地上裙房 1~4层部分配置了餐厅,大宴会厅,酒吧,大会议厅,艺术品展示厅,羽毛球馆,棋牌,KTV等。地上5~27层为客房区。   2. 主要设计参数及冷热负荷

1. 工程概况
   盘锦水榭春城酒店为一家按五星级标准建设的酒店,位于盘锦市双台子区湖滨公园南岸。  (1) 室内设计参数(见下表)
  房间名称夏季冬季新风量排风量
  室温相对湿度室温相对湿度
  ℃%℃%m3/(h·p)次/h
  商业,服务25~2750~6520~2230~6020—
  客房25~2750~6520~2230~6050—
  餐厅,宴会厅,多功能厅25~2755~6520~2230~6030—
  大堂,四季厅25~2750~6518~2030~6010—
  泳池2840~702840~7025按除湿要求
  卫生间27—18~20——10
  设备用房——10—3~5次4~6次
  (2) 计算负荷
  本工程计算冷负荷为12881KW。冷指标为129 W/ m2 。
  3. 空调冷,热源与水系统设计
  (1) 空调冷,热源
   由于酒店功能的特殊性,导致其各区域使用时间的不确定及日常管理等要求。空调冷源选用两台4652KW及一台3489KW直燃机。其中酒店地下部分洗 浴,泳池,电影院,商业等区域共用一台4652KW直燃机,酒店裙房会议室,宴会厅等区域共用一台4652KW直燃机,酒店塔楼客房区域共用一台 3489KW直燃机。
  (2) 空调水系统
  酒店地下部分及裙房等区域采用两管异程式,水流量主要通过各分支回水管上的平衡阀进行调节;塔楼客房区域管路采用竖向同程式,主干管设于设备夹层,并在每个回水管上设置平衡阀。
  4. 空调系统选择原则
   星级酒店建筑作为重要的公共建筑之一,也成为我们暖通设计人员一个重要的服务对象。酒店建筑内的空调系统属于舒适性空调,其目的是为顾客创造一个舒适的娱乐和休闲环境,同时为工作人员提供良好的工作环境。现代高层酒店建筑已经发展为集住宿,消费,休闲,娱乐于一体的综合性高层公共建筑,其内部不仅结构复 杂,而且活动人员繁多。此次盘锦水榭春城酒店,各层(除标准层外)的房间分布大小不一,功能不一;室内人员的密度也有较大差异。所以,空调系统的方案,各 种设备的选型以及空调系统的控制策略也应灵活多变以适应各种不同要求。
  基于这些特点,本项目空调系统形式划分如下:
  餐厅:空间较大,人员较多,通常不需要再去分区控制各区域温度,因此采用全空气空调系统,方形散流器顶部送风。机组放在旁边的空调机房内。
  大堂:为挑空中庭区域,采用定风量全空气空调系统。针对大堂区域,采用喷口侧送风,机组设于地下空调机房内。
   精品店,包房,小会议室及其他小功能房间:如办公室等,采用风机盘管加独立新风系统。如果新风经过风机盘管后送出,风机盘管的运行与否对新风量的变化有较大影响,易造成浪费或新风不足并影响新风质量。所以新风系统一经由新风机处理后,不经过盘管,直接送入室内,与风机盘管送风在送风口处在混合送入室内。
   游泳馆:由于泳池产生的热湿负荷比较大,为了防止游泳馆围护结构内表面结露,游泳池内设置排风系统,排风口设于泳池上方,以排除高湿空气,送风口设于泳池周边人员活动区,为了获得一定的节能效果,本项目使排风通过热回收装置与新风换热后排出。冬季则采用地板辐射与热风相结合的供暖方式。
  大宴会厅及大会议厅:采用双风机定风量全空气系统。由于考虑到该区域为全封闭区域,所全空气机组为双风机,既在送风的同时进行排风,新风回风比可通过电动调节阀调节。
   客房:采用风机盘管+独立新风系统,新风机组把引入的室外新风处理到室内焓值,再按需求由竖向风管分别送到各个房间,不经过风机盘管直接送入室内,与风机盘管处理后的回风在室内混合,室内风机盘管承担全部的室内冷负荷和湿负荷。风机盘管吊装在客房入门过道上方吊顶内,送风口与单独处理后的新风送风口水平 并列放置,并共用一个送风格栅,这种送风方式可与装修融为一体。
  5. 通风,防烟系统
  (1) 防排烟系统
   地下1~3层通风排烟系统为合二为一,平时排风,火灾时切换成排烟工况。走道排烟系统与地下各排烟分区的排烟系统联动,当任一排烟分区的排烟系统启动时,走道排烟系统同时启动。1-4层的内走道,多功能厅,餐厅,电影院设有机械排烟系统,5-27层内走道设竖向排烟系统,排烟风机设于屋面。大楼的防烟 楼梯间及消防电梯前室设有正压送风系统。
  (2) 厨房通风
  厨房设置了直流式空调系统进行工位送风,同时作为厨房的一部分补风,厨房补风量为排风量的80%,使厨房保证必要的负压,补风量不足部分需另外设置机械补风系统补风,以免厨房负压太大影响操作及门的开启。厨房排风管在立管底部等有可能积油的地方设置清洗门,水平风管应设有坡度,风速以8-12m/s为宜。
  6. 结语
  该工程作为盘锦首个五星级温泉度假酒店,造型复杂,内部功能完善,所以空调系统方式较多。本工程水系统均采用两管制;对于酒店客房、裙房部分小房间采用了常规的风机盘管加新风空调系统,针对办公、会所采用变风量空调系统; 裙房大房间等采用单风道低速全空气空调系统。

免费打赏
花生cr
2018年03月18日 20:30:05
2楼

路过学习一下

回复

相关推荐

APP内打开