无锡某酒店空调设计方案
qq_1433833141251
2015年07月31日 10:38:23
只看楼主

概况 本工程为是无锡某五星级酒店,地下室为汽车库、设备用房、室内游泳池及部分餐饮用房,地上二十三层,三层裙房为大堂、餐厅、会议室、娱乐等,标准层为客房。建筑面积57658平方米,建筑高度92.4米。 室内外空气温湿度参数 无锡市室外气象参数(参照武进地区) 夏季室外干球温度:34.6℃; 夏季湿球温度:28.6℃; 冬季室外干球温度:-5℃; 冬季相对湿度:75%。 空调房间计算温度

概况
本工程为是无锡某五星级酒店,地下室为汽车库、设备用房、室内游泳池及部分餐饮用房,地上二十三层,三层裙房为大堂、餐厅、会议室、娱乐等,标准层为客房。建筑面积57658平方米,建筑高度92.4米。

室内外空气温湿度参数
无锡市室外气象参数(参照武进地区)
夏季室外干球温度:34.6℃; 夏季湿球温度:28.6℃;
冬季室外干球温度:-5℃; 冬季相对湿度:75%。
空调房间计算温度
B9.png
  
空调形式
根据旅游业国家标准,五星级酒店设中央空调系统。
空调主机形式
因酒店所在地有城市热力管网,业主要求空调冷源采用蒸汽双效型溴化锂冷水机组,空调热源采用蒸汽直接加热形式。

冷冻机房设计
1、中央空调冷热负荷计算:
按照国家规范要求进行空调系统冷热负荷计算,其结果为:
空调冷负荷为:6675Kw,空调冷指标为115W/m2,空调热负荷为:5400Kw,空调热指标为93 W/m2。
2、空调冷源采用SXZ6-233DH2型蒸汽双效型溴化锂冷水机组三台,单台标准制冷量为2330 Kw,机组蒸汽工作压力为0.6MPa,单位制冷量蒸汽耗量为1.07Kg/(Kw.h);空调热源采用ALS(W)-M15-M-KT型板式换热机组一台(其包括板式换热器及热水循环泵),蒸汽工作压力为0.4 MPa,热交换效率为98%。
3、中央空调系统配KQW200/370-75/4型冷冻水泵四台(三用一备),其输送能效ER=0.0240,板式换热机组内热水泵的ER=0.00432。
4、冷冻水泵与溴化锂冷水机组为一一对应连接,且对水泵而言为吸入式,备用水泵可分别代替任一台正常运行水泵。
5、冷冻机房内设分、集水器各一只,其各分支管回路按酒店各使用功能进行设置,从而达到了空调集中管理的目的。
6、冷冻机房冷却水系统:
冷却水泵型号为KQW300/450-75/6型冷冻水泵四台(三用一备),其与溴化锂冷水机组采用总管制连接。三层裙房屋面上设AV-400型低噪音单面进风横流式冷却塔六台。
7、标准层电梯机房屋面上设一只不锈钢膨胀水箱,空调水系统定压点设在冷冻水泵吸入管道上。
8、冷冻机房内设ZDJY-I-4型化学加药系统一套,其对冷冻水系统及冷却水系统完成初次加药及日常运行时的自动加药,保护系统设备与管材不被腐蚀,避免水壁结垢,并防止藻类生长。

空调系统设计
1、裙房餐厅、大堂、大会议室、娱乐等使用功能基本采用组合式或吊顶式空气处理机组的全空气系统,顶送顶回或下回,空调风系统空气处理机组的风机Ws<0.52;小会议室、客房等房间采用风机盘管加新风机组形式。
2、空调水系统采用二管制。裙房空调水系统采用同程与异程相结合的方式,四~六层为异程式,标准层为垂直同程式系统。
3、在集水器回水总管、楼层回水总管等处设静平衡阀。
4、空调供回水管、分(集)水器、阀门等管件均选用K-FLEX型闭孔橡塑材料保温,其导热系数为0.038w/m.k,保温厚度按管径大小选择不同厚度;空调风管采用40厚离心玻璃棉(48kg/m3)保温,风管绝热层热阻为1.18m2.k/w。

地下室室内游泳池空调设计
地下游泳池空调采用VEP-030-E型游泳池专用热泵空调机组(双压缩机型),其保证泳池全年恒温恒湿要求,且可省去泳池池水加热。热泵机组冬季采用蒸汽凝结水加热。

空调、通风系统节能、自控设计
1、溴化锂冷水机组设有断水、防结晶、水温与蒸汽量自动控制、限温控制等自动安全保护设施,板式换热机组设有水温自控装置。
2、地下室冷冻机房内溴化锂主机及冷冻(冷却)水泵、冷却塔应设机房设备群控系统,该系统应满足如下功能:冷量自动调节功能、供回水压差旁通自动控制功能、各运行参数显示报警自动控制及事故诊断功能等,其也应有手动操作功能。
3、通过电动(二通)阀控制末端设备的水流量进而对室内温度进行控制,部分空气处理机组设蒸汽加湿器,其可根据室内湿度进行自动或手动控制,使室内满足人员舒适要求。
4、建议本设中央空调自控系统(楼宇BAS系统组成部分),以最大限度节约能源。
5、在地下室冷冻机房分水器供水管及四~六层酒店式公寓风机盘管回水管上设超声波式能量仪,对内部各使用部门进行能量考核,从而节约能源。
6、地下室冷冻机房内设蒸汽凝结水箱,用以回收各系统凝结水,其由凝结水泵(二用一备)压至厨房用水—水热交换器及地下室游泳池、健身房等地暖系统,以节约能源。
9、在地下室分汽缸后供溴化锂冷水机组、板式换热机组管路上应设减压阀组。

通风、防排烟系统设计
1、地下室水泵房、冷冻机房、洗衣房、热交换站、厨房、职工餐厅等均按防火分区分设机械排风排烟系统,排烟量按60m3/h.m2计算,进风为机械进风或自然进风,其中机械进风量大于排烟量的50%。
2、地下汽车库设机械排风排烟系统,排烟量按>=6次/时换气次数计算,进风为坡道自然进风。
3、地下变电所、职工自行车库设机械排风系统,排风量分别按10次/时、4次/时换气次数计算,进风为自然进风。
4、三层中、大会议室、三、四层裙房娱乐区无窗房间、走道及主楼一~三层内走道均设机械排烟系统,排烟量按60m3/h.m2计算,其余各层房间、走道均利用可开启的外窗进行自然排烟,其开窗面积应符合国家消防规范要求。
5、各层厨房间排风机兼作事故排风机,事故排风机与天然气供气系统及其气体报警系统的连锁控制要求应符合国家规范要求。各层厨房脱排油烟系统应设滤油装置,油烟排放浓度应符合《饮食业油烟排放标准》的小于2mg/m3排放浓度要求。
6、主楼疏散楼梯间正压送风量为26000m3/h,(合用)前室正压送风量为27782m3/h。正压送风系统风口按常规设计。裙房楼梯间自然排烟。
7、厕所、会议室、餐厅、桑那等房间设机械排风系统,标准层客房内卫生间设垂直式排风系统。
8、(排烟)防火阀设置按规范要求设置。
9、六级人防通风设计按防护分区分别设置清洁式通风、滤毒式通风和隔绝式通风。



B9.png

免费打赏
wangxueleiyy
2015年07月31日 14:13:27
2楼
谢谢楼主的资料
回复
小伢们小儿老
2016年10月30日 15:41:14
3楼
好的资料,分享了,谢谢
回复
小伢们小儿老
2016年10月30日 15:41:27
4楼
好的资料,分享了,谢谢
回复
co1423032274166
2017年03月14日 10:15:47
5楼
谢谢楼主分享
回复
lossless
2017年04月29日 22:33:59
6楼
看看学习下。。。。。。。。
回复
jiangjunjie4
2017年04月30日 07:38:12
7楼
感谢分享......
回复
bottle111
2017年05月22日 14:34:03
8楼
楼主大大辛苦了。谢谢
回复

相关推荐

APP内打开