如何提高蒸发温度
renxingshui
2010年11月01日 11:55:58
只看楼主

对一个已经做好的毛细管节流制冷系统,蒸发温度提高后制冷量增加,那么在其它条件不变的时候 ,是多加些制冷剂提高蒸发压力好呢,还是减短毛细管好??

对一个已经做好的毛细管节流制冷系统,蒸发温度提高后制冷量增加,那么在其它条件不变的时候 ,是多加些制冷剂提高蒸发压力好呢,还是减短毛细管好??
免费打赏
aw100
2010年11月01日 16:38:28
2楼
不能这样理解。
需要选择合适的蒸发温度。
选好器件,进行匹配。
回复
峰哥
2010年11月01日 16:43:11
3楼
1.如果提高了蒸发温度,起不到该起的用途,就没有任何意义。首先满足用途,在考虑提高蒸发温度。
另外,通多加些制冷剂,如果不会产生湿压缩的前提可以考虑。但是如果负荷变化很大,那就不要采用这种方式。毕竟这种方式蒸发温度可以提高,但是冷凝温度也提高了。
2.毛细管变短已经有过讨论,不妨过去看看。
回复
zhanghuihanxue
2010年11月03日 07:25:29
4楼
相对来说简短毛细管好。但是要考虑系统的实际状态。可以加大系统风量。提高环境温度。
回复
renxingshui
2010年11月03日 08:53:43
5楼
我说的前提就是满足使用条件的情况下,但是如果负荷变化很大,那就不要采用这种方式,为什么负荷变化大就不可以了??
回复
adingkgb
2010年11月03日 22:20:43
6楼

多加制冷剂在一定条件下可以提高制冷量
但如果负荷变化较大,运行工况有波动的话,一来容易引起冷凝压力异常升高,二来也更容易导致回气带液,压缩机湿冲程。
回复
duzewen2008
2010年11月07日 19:55:17
7楼
一旦毛细管确定了,蒸发温度就确定了。
回复

相关推荐