吸气压力变低
wh98581018
wh98581018 Lv.2
2010年11月01日 11:32:19
来自于制冷技术
只看楼主

一台冰水机组出水温度在2℃,氨制冷的吸气压力在0.39-0.4MPa左右,用了六个月变成0.35左右吸气压力,是不是换热器里油了?导致换热面积不够,温差变大导致吸气压力变低?哪位大侠经历过这种情况,传授下!

一台冰水机组出水温度在2℃,氨制冷的吸气压力在0.39-0.4MPa左右,用了六个月变成0.35左右吸气压力,是不是换热器里油了?导致换热面积不够,温差变大导致吸气压力变低?哪位大侠经历过这种情况,传授下!
slwang_001
2010年11月01日 12:59:29
2楼
制冷剂侧积油或者载冷剂侧的污垢都可能导致换热变差。
如果水侧没有什么污垢的可能,那就可以回油看看能不能改善。
回复
荣昌制冷
2010年11月02日 08:09:49
3楼
制冷剂不足,节流阀开得过小,冷负荷变低,系统存在堵塞,换热性能差等都会造成吸气压力变低。
回复
诺尔制冷
2010年11月02日 19:21:12
4楼
3楼的荣昌制冷说的很详细啊,蒸发压力低不过与这几种情况。
回复

相关推荐