柱下独立承台计算中遇到的问题
fishylly
fishylly Lv.2
2010年11月01日 11:30:26
只看楼主

4、柱下局部受压承载力计算:  局部荷载设计值 F = 14299999N  混凝土局部受压面积 Al = bc * hc = 1200000mm  承台在柱下局部受压时的计算底面积按下列公式计算:  Ab = (bx + 2 * c) * (by + 2 * c)  c = Min{Cx, Cy, bx, by} = Min{-250,1050,3000,400} = -250mm 

4、柱下局部受压承载力计算: 
局部荷载设计值 F = 14299999N 
混凝土局部受压面积 Al = bc * hc = 1200000mm 
承台在柱下局部受压时的计算底面积按下列公式计算: 
Ab = (bx + 2 * c) * (by + 2 * c) 
c = Min{Cx, Cy, bx, by} = Min{-250,1050,3000,400} = -250mm 
Ab = (3000+2*-250)*(400+2*-250) = -250000mm 
βl = Sqr(Ab / Al) = Sqr(-250000/1200000) = 0 
 
ω * βl * fcc * Al = 1.0*0*0.85*16.72*1200000 = 0N 
< F = 14299999N,不满足要求。 ★★★★★

哪位大虾能否告知一下Cx是什么?在哪本规范哪个条款的计算公式中查询啊?

谢谢了
免费打赏
daohuaxiang2006
2011年11月04日 10:57:34
2楼
局部受压的计算底面积Ab的计算应参照《混凝土结构设计规范》2010第6.6.2条的规定采用
回复
私奔在夜深
2012年09月05日 16:47:01
3楼
地基规范8.5.19
回复

相关推荐

APP内打开