本人暖通新手,公司接了个中餐馆的暖通改造工程。改造面积有782.5平米、楼高3米。新风只有几个VIP房有共351.5平米。请教下:排风量是782.5*3*10=23475平米/N新风量是351.5*3*10=10545平米/N上面2个数必须要*90%吗??老板叫冷量按400W/平米算782.5*400*1.3=406900是这样算的吗?
本人暖通新手,公司接了个中餐馆的暖通改造工程。改造面积有782.5平米、楼高3米。
新风只有几个VIP房有共351.5平米。
请教下:
排风量是782.5*3*10=23475平米/N
新风量是351.5*3*10=10545平米/N
上面2个数必须要*90%吗??
老板叫冷量按400W/平米算
782.5*400*1.3=406900
是这样算的吗?
2楼
新风量:351.5*3*10=10530(不是说新风只有VIP房间有吗!)
排风量取新风量的80%即可!要保持正压!
冷负荷选400??也太大啦吧!什么地方啊!还有你为什么乘以1.3啊!
回复
3楼
是一个中餐馆。我也觉得会不会太大了,不过老板叫按这个算。。。
至于要乘以1.3、貌似是考虑到损耗和机组使用久了会降低制冷效果。。
回复
4楼
让你们老板找个暖通专业的毕业生,增加暖通专业的就业嘛,如果每个老板都跟你们老板一样,找个门外汉,啥问题都拿上来问,我们暖通专业的还要不要吃饭啊
回复
5楼
10是换气次数吧,怎么要这么大啊,5就可以了吧
回复
6楼
400好像是大了点,但中餐馆本来就是最热的地方,老板有钱,大点就大点,舒服啊!
回复
7楼
算错了,同意4楼的观点,方法用得不对,还是回炉重造吧。
回复
8楼
:victory: 呵呵:L :)
回复
9楼
做的火锅店才300的冷负荷,老板要400就给他这么选啊?那要设计还干嘛?按LZ的做法就直接做成微负压系统了,那vip房间也跟实验室一样了。
回复
10楼
是不是整个餐厅都要排风 就是vip 要送新风?
回复
11楼
饭店的门是关不上了:lol
回复