请教下排风量与新风量的问题。
糖葫芦ivtmc
2010年11月01日 11:19:26
来自于中央空调
只看楼主

本人暖通新手,公司接了个中餐馆的暖通改造工程。改造面积有782.5平米、楼高3米。新风只有几个VIP房有共351.5平米。请教下:排风量是782.5*3*10=23475平米/N新风量是351.5*3*10=10545平米/N上面2个数必须要*90%吗??老板叫冷量按400W/平米算782.5*400*1.3=406900是这样算的吗?

本人暖通新手,公司接了个中餐馆的暖通改造工程。改造面积有782.5平米、楼高3米。
新风只有几个VIP房有共351.5平米。
请教下:
排风量是782.5*3*10=23475平米/N
新风量是351.5*3*10=10545平米/N
上面2个数必须要*90%吗??
老板叫冷量按400W/平米算
782.5*400*1.3=406900
是这样算的吗?
免费打赏
mamingxiaov12
2010年11月03日 22:40:41
12楼
保不齐400瓦是怕补风太多 制冷效果不好 老板就是老板 听他的
回复
luyihui1223
2010年11月04日 10:26:48
13楼
新风量:351.5*3*10=10530(不是说新风只有VIP房间有吗!)
排风量取新风量的80%即可!要保持正压!
冷负荷选400??也太大啦吧!什么地方啊!还有你为什么乘以1.3啊!
回复
xllkxd
2010年11月05日 14:01:51
14楼
400的冷量确实有点太夸张了,就算算上排风300左右就足够了啊
回复
yexiangsheng523
2010年11月05日 16:11:33
15楼
改造的话 维护结构可能不清楚 不过估一下也八九不离十吧 其他的 人员 照明 电器设备 菜的散热和散湿 新风负荷 都有数据可以计算的 新风量的话 按照人头 问问饭店老:lol 板摆多少桌 或者有多少人就可以了 这要是回答不上 让他关门吧 别做生意了 :)
回复
husthuang
2010年11月05日 16:52:48
16楼
取得太大了,新风5次换气次数就行了
回复
zhangqingcheng00
2010年11月05日 17:03:35
17楼
严格来说,新风量的计算跟换气次数没有多大关系,问老板要人数,估算的话,取20m3/h吧
回复
zhangqingcheng00
2010年11月05日 17:04:18
18楼
严格来说,新风量的计算跟换气次数没有多大关系,问老板要人数,估算的话,取20m3/h每人吧
回复
zhqch2010
2010年11月05日 17:09:44
19楼
唉,员工有这样的老板,真是悲哀
回复
dwjgx009
2010年11月06日 00:14:42
20楼
:) 排风太大咯!得需要开大窗户,增加新风量!
回复
李晖
2010年11月06日 08:29:16
21楼
中国的能源为什么会这么浪费,是有内因的:Q
回复

相关推荐

APP内打开