图纸简介: 本工程为1200人影剧院空调及防排烟设计。主要分为观众厅,舞台,地下化妆室及辅助办公室。本设计舞台采用风冷热泵系统;观众厅采用两个屋顶机空调系统;地下化妆室及办公室采用VRV系统。各系统都考虑了新风问题。查看冷热水机组相关资料 附件名:20057141121310352562.zip 文件大小:966K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本工程为1200人影剧院空调及防排烟设计。主要分为观众厅,舞台,地下化妆室及辅助办公室。本设计舞台采用风冷热泵系统;观众厅采用两个屋顶机空调系统;地下化妆室及办公室采用VRV系统。各系统都考虑了新风问题。 查看冷热水机组相关资料



附件名:20057141121310352562.zip

文件大小:966K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
taoyu198409
2006年04月30日 11:17:55
12楼
这个图纸可以作为一个参考 下
谢谢楼主的提供啊!呵呵
谢谢了
回复
grx
2006年05月20日 15:56:23
13楼
1。1200人影剧院空调及防排烟图纸很全,学习一下!
2。暖施-09 1-1剖面 画得相当漂亮,很直观一目了然,值得借鉴!
回复
bing_sh
2006年07月02日 00:26:17
14楼
图纸设计很详细,楼主设计图纸剧场内总冷负荷为140KW,平均每平方200W
我正在做一个文化中心的设计,里面也有一个剧院,剧场内冷负荷为每平方170W,而单位的老同志要我按每平方250W设计,请问各位同人,剧院设计冷负荷一般按多少考虑
回复
hyk168
2006年07月02日 23:35:20
15楼
在"地下层平面图"中,冷媒管有个四通阀????
多联机的冷媒管好象没有四通配件哦
回复
hyk168
2006年07月03日 00:01:28
16楼
"四层平面图"中观众厅上的"风管四通"都是这样做的吗??
这样做是出于什么考虑???
不是很明白
回复
houyun
2006年07月03日 23:09:33
17楼

这冷负荷,我还是自己算过的,差不多了,主要是新风,人员负荷,别的负荷都是很小的。
回复
houyun
2006年07月03日 23:13:24
18楼

呵呵,只是示意,表明管线连接关系。没有四通阀的
回复
houyun
2006年07月03日 23:15:11
19楼

据说是没有风管四通的做法了,不过,我还没有看到依据,你有吗?
回复
hyk168
2006年07月04日 00:34:34
20楼
依据我也没有见过,只是我们把图纸拿去设计院审核的时候,除了要求我们把四通改三通外(两支管错开),什么意见都提不出来.
乱七八糟的.
回复
houyun
2006年07月04日 09:07:25
21楼
我也是别人审核的时候提出过类似的问题,说没有四通了.后来也没见依据。
回复