图纸简介: 此图为动力站平面及设备布置,包括冷却塔平面图、冷却塔基础图、空调主机房平面图、空调主机房设备布置图、空调主机房设备基础图、分集水器详图及大样图等。href="http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4370&firName=%u6C34%u8DEF%u7CFB%u7EDF&secclass=4375&secName=%u51B7%u5374%u5854&allCount=47" target="_blank">
图纸简介:
此图为动力站平面及设备布置,包括冷却塔平面图、冷却塔基础图、空调主机房平面图、空调主机房设备布置图、空调主机房设备基础图、分集水器详图及大样图等。
href="http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4370&firName=%u6C34%u8DEF%u7CFB%u7EDF&secclass=4375&secName=%u51B7%u5374%u5854&allCount=47" target="_blank">
查看冷却塔相关资料
附件名:2005581115535410390.zip
文件大小:221K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
很不错的设计!!
该机房的平面图比较合理!!
回复
3楼
先说优点:机房布置很细致,考虑也比较细,如在各设备周围设立导水沟,冷水机组考虑了减震;
考虑不足的地方是1、在图纸上没有看到冷却塔的泄水
2、卧式水泵也应当设减震
3、冷却塔基础应当做到结构面上,一般屋顶还有保温层等装修面,基础高出建筑面层300是对的
回复
4楼
4、没有看到你的设计说明,如果要设计细一点,应当表明机房一些特殊部位的隔冷做法
5、有没有考虑将水泵和分集水器位置互换的效果?
以下截的是水泵未作减震图
回复
5楼
很不错的设计,但循环冷却水和冷媒水工艺运行排污和检修没有明确标示出来。膨胀水箱排污和冷媒水排污应当准备合适的坡度,可以排除水中颗粒水垢和生物粘泥,否则,运行一段时间后,检修非常麻烦,而且后期运行会存在很多问题。
回复
6楼
勤勤恳恳,无私奉献,楼主的所作所为为多少考注学子挤出了宝贵的时间,春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干,这一片土地上,留下了楼主太多的汗水,感激之情,溢于言表,千言万语,凝此致一处:功不可没,无私利人!
回复
7楼
图纸很不错,很有学习的价值,感谢版主发此贴,希望以后还有更好的帖子上传!
回复
8楼
虽然是一个比较简单的冷冻机房设计图纸,但设计的还是很详细、明了、实用。值得学习和借鉴。谢谢楼主与大家分享知识!!!
回复
9楼
资料很好,下载下来学习。谢谢楼主的分享,希望以后有这样的东西多多分享一下。
回复
10楼
资料很好,下载下来学习。谢谢楼主的分享,希望以后有这样的东西多多分享一下。
回复
11楼
设计的还是很详细、明了、实用。值得学习和借鉴。谢谢楼主与大家分享知识!!!
回复