热镀锌管连接方式
gpeng_224
gpeng_224 Lv.3
2010年10月29日 10:48:45
来自于中央空调
只看楼主

热镀锌管连接方式多大管用螺纹连接,多大管焊接,哪本规范有要求吗?另外大管径能用沟槽式连接吗

热镀锌管连接方式多大管用螺纹连接,多大管焊接,哪本规范有要求吗?另外大管径能用沟槽式连接吗
免费打赏
sunnyday945
2010年10月29日 11:14:02
2楼
《通风与空调工程施工质量验收规范》中有,那个上面说的是9.3.6钢塑复合管道的安装,当系统压力不大于0.1MPa时,可采用涂(衬)塑焊接钢管螺纹连接,与管道配件的连接深度和扭矩要符合一个表格的规定........
回复
snail_yin
2010年10月29日 14:15:31
3楼
镀锌钢管不宜采用焊接方式,如果非要焊接,那必须进行二次镀锌处理,否则电化学腐蚀会很严重。
回复
gpeng_224
2010年10月29日 17:09:07
4楼
大管一般都用什么连接方式呢
回复