现在正在做基坑防护 , 工地现场旁边相邻有一坐9层高的原建筑, 红线与我们只有几公分 目前我们采用的是人工挖孔桩 防止地基开挖导致他房子出现问题, 但是在人工挖孔桩施工过程中 地下10米见岩, 现在的问题就是 桩的标高还未达到 比基坑还高, 又不允许放炮 请问有什么解决的办法 ?[ 本帖最后由 oylove 于 2010-10-29 21:15 编辑 ]
现在正在做基坑防护 , 工地现场旁边相邻有一坐9层高的原建筑, 红线与我们只有几公分
目前我们采用的是人工挖孔桩 防止地基开挖导致他房子出现问题, 但是在人工挖孔桩施工过程中 地下10米见岩,
现在的问题就是 桩的标高还未达到 比基坑还高, 又不允许放炮
请问有什么解决的办法 ?
[
本帖最后由 oylove 于 2010-10-29 21:15 编辑 ]
12楼
改为连续墙比较稳妥
回复
13楼
基坑已经开挖,
回复
14楼
连续墙条件不允许啊·而且从没接触过, 不知道怎么做,呵呵
[
本帖最后由 oylove 于 2010-11-1 11:41 编辑 ]
回复
15楼
原有建筑是桩基础的话,完全可以爆破,每次的爆破深度控制在50公分以内,挖孔桩的间距小的话要间隔开挖,浇筑后下一批开挖
回复
16楼
反正这样做是很危险的,上海的一处楼倒塌不是和这种情况相似吗??原有建筑都有9层,属于高层了,一侧的土体被挖空,会导致原有基桩的侧向力增大很多倍
回复
17楼
挖不下去那部分桩改为,独立基础
回复
18楼
改成D800钻孔灌注桩吧
回复
19楼
用钻探的小砖头转
回复
20楼
基岩是局部还是整片的,说清楚,才能根据具体情况进行分析!说的更详细些!
回复
21楼
不懂,向大家学习
回复