厨房排烟风柜出风量巨大,排不出烟这是为啥?
papillonqd
papillonqd Lv.2
2010年10月28日 00:38:45
来自于通风排烟
只看楼主

厨房排烟风柜出风量巨大,但排不出烟何故?我的厨房金属水平主风筒截面2000*800直插到土建风井中直达七楼,楼顶上装有5万立方米的风柜,开机后,风柜出风量巨大,而位于楼底的与主风筒连接的数个排烟罩抽力均很小,排烟效果差,何故?(厨房内新风补充充足),请行家们予以帮助并给以分析原因。谢谢!有人说是烟道长了,风阻大了,造成抽力不足、风压降低造成的,可楼上风柜抽出的巨大风量,出风口处几乎能吹到人,这风又是哪儿来的呢?迷茫中

厨房排烟风柜出风量巨大,但排不出烟何故?
我的厨房金属水平主风筒截面2000*800直插到土建风井中直达七楼,楼顶上装有5万立方米的风柜,开机后,风柜出风量巨大,而位于楼底的与主风筒连接的数个排烟罩抽力均很小,排烟效果差,何故?(厨房内新风补充充足),请行家们予以帮助并给以分析原因。谢谢!
有人说是烟道长了,风阻大了,造成抽力不足、风压降低造成的,可楼上风柜抽出的巨大风量,出风口处几乎能吹到人,这风又是哪儿来的呢?迷茫中
papillonqd
2010年10月28日 00:40:58
2楼
经今天对土建风井的检查,发现2个问题

1、土建风井上在与我的水平金属烟筒插入的同高位置有1.0*0,8米的漏风开口2个,0,35*0,25的漏风开口1个
.2、其一层的土建风井截面为2.5*1.2米,到三层缩径至1,15*0.75米(我位于一层插入的金属主风筒截面为2100*800)
请教:如果把漏风口堵上,土建风井的缩径后的截面,是否能满足5万立方的出风量?1,15*0.75米截面的土建风井其最大出风量能达到多少呢?
很菜的问题,请行家和前辈们指教。谢谢!
回复
snail_yin
2010年10月28日 08:32:31
3楼
风量不仅仅和风道截面积有关系,还与风柜的压头有关。不过刚算了一下,截面1.15*0.75时,5万的风量时,风速也仅有7M/S,而一般排油烟管道的风速建议值是在8-10m/s,应该没有什么问题。不过缩径处也应内衬金属风道。
回复
datangxiyuji
2010年11月01日 16:10:50
4楼
1、漏的窟窿时要堵的。
2、1150x750管道风速16m/s风速偏高,预制烟道的阻力损失巨大,不知道你的风机能不能克服这么大的阻力。
3、2000(2100)x800的水平管风速8.68m/s风速稍低,不利于油烟的带出。
4、为什么烟道到三楼反道缩小了??
回复
tianwaitian09
2010年11月01日 17:39:49
5楼
漏风的地方肯定要封堵的
楼主只写了风量,风压多大呀,就5~6米的管道风压也得1000Pa左右