求助:一个关于现浇板加钢筋网片的问题
lanxiusi95277
2010年10月27日 10:35:35
来自于建筑施工
只看楼主

图纸总说明: 现浇板短跨大于等于3600的时上表面素混凝土6@200的钢筋网片。钢筋网片与板上部钢筋搭接长度为300,钢筋网布置在板上皮钢筋内侧。 疑问: 1:这里的板跨是指梁中到梁中的距离,还是刨除梁,纯板的宽度? 2: 钢筋网片与板上部钢筋搭接长度为300,怎么理解?是说钢筋网片四周300宽要与板上皮钢筋绑扎在一起吗?

图纸总说明:
现浇板短跨大于等于3600的时上表面素混凝土6@200的钢筋网片。钢筋网片与板上部钢筋搭接长度为300,钢筋网布置在板上皮钢筋内侧。
疑问:
1:这里的板跨是指梁中到梁中的距离,还是刨除梁,纯板的宽度?
2: 钢筋网片与板上部钢筋搭接长度为300,怎么理解?是说钢筋网片四周300宽要与板上皮钢筋绑扎在一起吗?
张猛
2010年10月28日 08:38:28
2楼
1、不刨除梁、计算到梁中。
2、就是与版的负筋搭接300。
回复
土木王二小
2010年11月01日 15:03:12
3楼
同楼上回答,施工中先在板中铺上钢筋网,然后布设板负筋绑扎搭接。
回复
foxzhang
2010年11月01日 15:28:23
4楼
梁线中对中,搭接300负筋
回复
zfllfyp
2010年11月07日 14:47:26
5楼
现浇板跨3600应该是指板短方向的净跨,应刨去梁的宽度;6@200为温度收缩钢筋网片,为了防止混凝土楼板或屋面板因温度变化而产生温度裂缝,与板支座负筋(俗称“扣筋”)绑扎搭接300,且一般的现场设计代表不一定要求温度收缩钢筋末端非要做180°的弯钩,直接绑扎就可以,但在浇筑的时候设计代表或监理会一定要求施工单位采用马凳将温度筋架起,不要把温度钢筋踩下去,不然起不到抵抗温度应力的效果。欢迎指教!谢谢!