消防水池消防水位比消防泵的进水管低,大家又何良策?
pipecad
pipecad Lv.3
2002年05月30日 08:07:49
只看楼主

17层建筑,原设计由一设计院搞定,室内外高差:0.45米,泵房设于地下层,原设计要求消防、喷淋系统接自市政管网,故预留套管标高太高,为-1.100;现增加消防水池,甲方要求,池顶必须在室外地面下0.4米,做完水池后,消防水位低于进泵房的预留套管标高,泵形成不了自灌,这种问题该怎样解决?是否能产生虹吸现象?请同行们帮忙.

17层建筑,原设计由一设计院搞定,室内外高差:0.45米,泵房设于地下层,原设计要求消防、喷淋系统接自市政管网,故预留套管标高太高,为-1.100;现增加消防水池,甲方要求,池顶必须在室外地面下0.4米,做完水池后,消防水位低于进泵房的预留套管标高,泵形成不了自灌,这种问题该怎样解决?是否能产生虹吸现象?请同行们帮忙.
fengbin
2002年05月30日 09:21:58
2楼
重新留取洞口。
回复
hdtwf
2002年05月30日 09:50:16
3楼
增加真空泵
回复
lljjxx
2002年05月30日 14:50:07
4楼

水泵大吗?可以加吊水罐。
回复
lyliangying
2002年05月30日 16:21:28
5楼
采用特殊潜水泵.
回复
pipecad
2002年05月31日 08:06:33
6楼
我建议重新打洞,可施工单位说会破坏地下层防水;还有一个方案是重新设计泵房,甲方说电源容量不够,所选泵:消防80DLX,22KW;喷淋100DLX,37KW,不知各位有啥高招?
回复
007xy
2002年05月31日 11:33:26
7楼
别停施工队的,他嫌麻烦。
另外开洞。作好防水。
改造项目很多这种情况
回复
beiji
2002年06月01日 00:20:56
8楼
我有办法解决.想知道吗.liuqiren@hotmail.com
回复
mr_wen
2002年06月03日 09:49:14
9楼
另外开洞。作好防水。
回复
qtwang
2002年06月03日 11:23:06
10楼
违反了高规第7.5.4条的规定。可重新留洞或采用潜水电泵,
回复
qtwang
2002年06月03日 11:29:58
11楼
南京深井泵厂和江苏泰洲水泵厂都有此类泵,可去了解一下。
回复