我的厨房金属水平主风筒截面2100*800直插到土建风井中直达七楼,楼顶上装有5万立方米的风柜,开机后,风柜出风量巨大,而位于楼底的与主风筒连接的数个排烟罩抽力均很小,排烟效果差,何故?(厨房内新风补充充足),请行家们予以帮助并给以分析原因。谢谢!:handshake有人说是烟道长了,风阻大了,造成抽力不足、风压降低造成的,可楼上风柜抽出的巨大风量,出风口处几乎能吹到人,这风又是哪儿来的呢?迷茫中
我的厨房金属水平主风筒截面2100*800直插到土建风井中直达七楼,楼顶上装有5万立方米的风柜,开机后,风柜出风量巨大,而位于楼底的与主风筒连接的数个排烟罩抽力均很小,排烟效果差,何故?(厨房内新风补充充足),请行家们予以帮助并给以分析原因。谢谢!:handshake
有人说是烟道长了,风阻大了,造成抽力不足、风压降低造成的,可楼上风柜抽出的巨大风量,出风口处几乎能吹到人,这风又是哪儿来的呢?迷茫中
[
本帖最后由 papillonqd 于 2010-10-28 00:33 编辑 ]
2楼
要么是漏风 要么就是排烟罩太高、
回复
3楼
谁让你垂直风管用土建风道来着,我们都是金属风管到顶
回复
4楼
漏风吧。。。
回复
5楼
经今天对土建风井的检查,发现2个问题
1、土建风井上在与我的水平金属烟筒插入的同高位置有1.0*0,8米的漏风开口2个,0,35*0,25的漏风开口1个
.2、其一层的土建风井截面为2.5*1.2米,到三层缩径至1,15*0.75米(我位于一层插入的金属主风筒截面为2100*800)
请教:如果把漏风口堵上,土建风井的缩径后的截面,是否能满足5万立方的出风量?1,15*0.75米截面的土建风井其最大出风量能达到多少呢?
很菜的问题,请行家和前辈们指教。谢谢!:handshake
[
本帖最后由 papillonqd 于 2010-10-28 00:34 编辑 ]