剪刀楼梯及前室防排烟设计问题
recolder
recolder Lv.5
2010年10月26日 22:43:55
来自于通风排烟
只看楼主

如下图:剪刀楼梯间有两个前室,只对电梯合用前室加压送风,另外一个楼梯间前室不加压送风,剪刀楼梯间分别加压送风,那么其中与不加压送风前室相连的剪刀楼梯间的加压送风量是否应该按照前室不加压送风这个档次来选择。

如下图:剪刀楼梯间有两个前室,只对电梯合用前室加压送风,另外一个楼梯间前室不加压送风,剪刀楼梯间分别加压送风,那么其中与不加压送风前室相连的剪刀楼梯间的加压送风量是否应该按照前室不加压送风这个档次来选择。

未命名.JPG

免费打赏
xj.7204
2010年10月27日 08:34:53
2楼
我觉得水井处的楼梯间前室也应该加压送风,否则,楼梯间前室与房间压力一样,没有防烟效果。
回复
snail_yin
2010年10月27日 08:37:12
3楼
答案是肯定的,要按照前室不加压送风计算相应楼梯间的加压送风量。
回复
villagerchan
2010年10月27日 15:12:21
4楼
楼主的做法是对的。
回复
xiao87745
2010年10月27日 17:25:49
5楼
先留个沙发,下次仔细看看了再回复!!!
回复
toplhc
2010年10月27日 22:03:33
6楼
这个是一个什么楼?公建,住宅?建筑高度多少?

为什么不考虑楼梯间自然排烟?
回复
recolder
2010年10月27日 23:03:12
7楼
单元式住宅楼,99.2m高
回复
lg23310742
2010年10月27日 23:35:06
8楼
左右没看到窗户可以开吧 所以 应该不能自然通风.风量确定拿不准 目前抱观望态度
回复
mianyang
2010年10月28日 09:50:56
9楼
我认为:合用前室可按高规中表8.3.2-2选择,楼梯间应该按表8.3.2-1+表8.3.2-2选择
回复
wangqr666
2010年10月28日 10:25:21
10楼
从规范要求上看楼主的做法是对的!:victory:
回复
zhurencai2005
2010年10月28日 10:48:37
11楼
"其中与不加压送风前室相连的剪刀楼梯间的加压送风量是否应该按照前室不加压送风这个档次来选择?"
1.你的说法是对的
2.根据高规:8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。

可考虑自然排烟,满足可开启面积即可。
回复

相关推荐