伸缩缝断开位置??
caotian1001
2010年10月26日 17:22:08
只看楼主

混凝土结构设计规范:9.1.4具有独立基础的排架、框架结构,当设置伸缩缝时,其双柱基础可不断开。基础可不断开是什么概念?对于框架结构独立基础1、室内地面以下可以不断开?2、室外地面以下可以不断开?3、基础拉梁可以不断开?施工队把室内地面以下均做成整体了,包括基础短柱,基础底板和基础拉梁(-0.060处),室内外高差300。被质检站查到了,想让我给他出变更,怎么办

混凝土结构设计规范:9.1.4具有独立基础的排架、框架结构,当设置伸缩缝时,其双柱基础可不断开。

基础可不断开是什么概念?

对于框架结构独立基础

1、室内地面以下可以不断开?

2、室外地面以下可以不断开?

3、基础拉梁可以不断开?

施工队把室内地面以下均做成整体了,包括基础短柱,基础底板和基础拉梁(-0.060处),室内外高差300。

被质检站查到了,

想让我给他出变更,怎么办
免费打赏
结构老卢
2010年10月27日 13:16:22
2楼
楼主啊,你的伸缩缝是沉降缝吗,如果仅是伸缩缝就可以基础部断开,也就是说,地面以上是实实在在的缝,而地面一下就是假缝了。一般用素混凝土浇筑上。
回复
康师傅大侠
2010年10月27日 16:59:15
3楼
好好研究性规范,规范里面都有,顶起,,,呵呵:D
回复
caotian1001
2010年10月27日 20:15:43
4楼
规范是有啊,但是规范没有说断开的起始位置到底在哪儿?什么地方算是基础顶部?
我们都清楚,单也只是理解啊
和一个不懂人,你怎么去解释啊。
回复

相关推荐