PE100管SDR值如何选取
fhp202
fhp202 Lv.3
2010年10月25日 19:36:40
只看楼主

排水管道牵引施工,管材采用PE100管,请问管材的SDR值如何选取

排水管道牵引施工,管材采用PE100管,请问管材的SDR值如何选取
simuy
2010年10月27日 10:44:17
2楼
失败不可怕,关键看是不是成功他妈。
这个签名挺有意思啊。
回复
fhp202
2010年11月04日 18:50:57
3楼
:lol
怎么也没人指点一下啊
回复
simuy
2010年11月05日 02:01:17
4楼
又来帮你顶贴了,楼主。
这个取值我不懂,只能如此啦。
回复
tyfjjj
2010年11月05日 08:36:15
5楼
这个我也不懂,期待高手出现,指点一下..
回复
fhp202
2010年11月05日 12:39:49
6楼
哦,先谢谢版主了,:handshake
期待高手出现指点一下了
回复
suifeng228207
2011年01月04日 18:54:10
7楼
根据水压和需要的流量就可以确定管材的内外径以及壁厚,从而确定SDR值。
回复
rekoba
2011年01月05日 11:19:36
8楼
SDR是指管材公称直径与壁厚比
SDR11最大工作压力在0.4MPa,一般是燃气管道的中压管材。
SDR17.6最大工作压力在0.2MPa,一般是燃气管道的低压管材。
回复
rekoba
2011年01月05日 11:20:06
9楼
你是做牵引管的。应该是要SDR11的。
回复
若水
2011年01月06日 17:20:37
10楼
我想,PE100的管道用作排水,只需要考虑土压力就行了
SDR11的管道,公称压力为1.6M
根本就不用那么小的SDR
回复
lxzocean
2012年03月15日 14:45:32
11楼
我各人感觉这个SDR值应该是跟牵引的拉应力有关的,但是这个抗拉应力值我也一直都没有找到,如果牵引管很长,拉力就比较大,对应的拉应力应该就大,如果管道的壁厚不够的话就可能会拉断管道,我这边的师傅说牵引200m管长随便拉拉,不会有什么问题的,但是具体的这个拉应力值就不知道怎么弄了,反正在设计牵引管的时候最好还是选择壁厚比较厚的,安全第一吗
回复

相关推荐

APP内打开