一楼没做地网如何补救
futega
futega Lv.2
2010年10月25日 08:58:10
只看楼主

当时打完桩做地基时为了节省一点开支没有做地面的地网,现在正想装修期间(事隔一年)发现一楼的地面已经开始下陷,瓷砖堆在一楼后,一楼的地面可见明显的裂痕和下陷,这个完全跟没做地网有关,请问一下现在这样的情况如何补救呢?急盼ing:(!!据工头的说法补救就只有在梁打上膨胀螺丝然后用电焊把钢筋焊接好--等于重新做一个地网出来。1:桩是够牢固的了一直打到风化层,2:现在盖的是2层半的别墅,和别人一起的连壁式设计的,占地7*9米一户,2户共为7*18米的户型。

当时打完桩做地基时为了节省一点开支没有做地面的地网,现在正想装修期间(事隔一年)发现一楼的地面已经开始下陷,瓷砖堆在一楼后,一楼的地面可见明显的裂痕和下陷,这个完全跟没做地网有关,请问一下现在这样的情况如何补救呢?急盼ing:(!!据工头的说法补救就只有在梁打上膨胀螺丝然后用电焊把钢筋焊接好--等于重新做一个地网出来。

1:桩是够牢固的了一直打到风化层,
2:现在盖的是2层半的别墅,和别人一起的连壁式设计的,占地7*9米一户,2户共为7*18米的户型。
3:当时该地段为鱼塘的软基段,一楼当时就只用石粉填满梁与梁之间的区域,后用鱼塘水浸泡一个晚上,再用振动棒如做混凝土一样把石粉打牢,最后再敷设一层石混凝土做表面
4:一年的今日后发现走在一楼的地面时,用脚踏几下地面,发现有空的感觉(有回响和共振的感觉),后进瓷砖回来叠在一楼地面时,发现之前做好的石混凝土已经给瓷砖的重量压下去,还出现断裂的现象。:'(

今天特意更新了拍下的照片--------- 帖子已阅70楼感谢所有帮忙的达人,这套房子是自己出材料,包工头只负责施工,地网当时是我们自己想省点小钱而没有做好 最后问问植钢筋怎样做的,我听包工头说,植出来的钢筋的效果相当于之前灌注的梁柱差不多??!!

[ 本帖最后由 futega 于 2010-11-2 12:56 编辑 ]
免费打赏
futega
2010年10月28日 09:28:23
2楼
这个问题难道就没人知道怎样补救?
回复
thinkpig
2010年10月28日 15:23:51
3楼
lz说的地网是土工格栅吗?
回复
tiangua0875
2010年10月28日 15:36:02
4楼
有个建议,仅供参考:把下沉的楼地面给强夯下去,然后植筋补梁、浇板!
回复
xinzhuzi001
2010年10月28日 16:08:26
5楼
地网是什么?
从描述来看,此处的回填土密实度不够,产生了下沉。楼上做法很好,先夯沉地面,(夯不下去的砸开,拉走,这样主要是为了给加设植筋混凝土板让出厚度),找平,植筋,加钢筋网,一般三级钢8个的,浇注厚度120mm的C25混凝土,上边做遍防水,保护层20厚水泥砂浆,其上做你想要的地面就ok了。注意留好层间的高度,地面可以向下的。
另外,你的石粉做法没问题的,下沉主要原因是石粉层下面的塘泥引起的。由于塘泥含水率大,在旱季失水收缩下沉,雨季则会保持原状或偶尔会膨胀,安全起见,还是做一层混凝土板比较安全,毕竟百年大计嘛。
回复
zhangcw0528
2010年10月28日 17:38:11
6楼
来看主要是回填土密实度不够,产生了下沉。楼上做法很好,先夯沉地面,提点建议:先挖除原有回填的松土,厚度约800MM,再用建渣(碎砖类的)分层夯实找平,在承台梁上植筋,加钢筋网,8@150的双层冷扎带肋钢筋骨,浇注厚度120mm的C20或C25混凝土均可,上边做防水层。这样可防止塘泥含水率大,在旱季失水收缩下沉,雨季膨胀,引起地面开裂。
回复
zj-1210
2010年10月28日 18:12:59
8楼
从描述来看,此处是鱼塘回填的,可能在回填时没有换土(池塘内有淤泥或者回填的是软土)或没有严格夯实,有两个方法可以处理:
一、如果软土或淤泥较厚建议在一层地面加做钢筋混凝土楼板。
二、如果软土或淤泥较薄,建议把一层地面下的土挖掉,重新用石渣回填夯实。
回复
czlayxcd
2010年10月29日 08:03:12
9楼
一点建议:如果可以你把墙的周圈挖开,在地梁上采用植筋加固法,在地梁侧面浇筑一个梯形支撑,上面采用搁空板方式。
回复
天三
2010年10月29日 08:13:18
10楼
把原有地面砸碎夯到下面做垫层,预留15cm,重新浇筑C30混凝土,应该没有问题。
回复
miaofeng009
2010年10月29日 08:56:06
11楼
根据楼主的描述,桩基?没有地网?
我感觉既然是打桩,那么鱼塘一定是没有清淤,那么换填或回填都没必要,我的建议是浇注砼板!
回复
ydfq_903
2010年10月29日 09:56:00
12楼
建议强夯地板 然后在地梁上直接加预制混凝土楼板