自喷规范规定了 货架储物仓库计算喷头数不应小于表5.0.7。请问:计算喷淋系统水量的时候 是应该把这些喷头的流量加上作用面积内顶板下喷头的流量 还是只计算作用面积内顶板下喷头的流量 或者按其它方法计算?谢谢!
自喷规范规定了 货架储物仓库计算喷头数不应小于表5.0.7。请问:计算喷淋系统水量的时候 是应该把这些喷头的流量加上作用面积内顶板下喷头的流量 还是只计算作用面积内顶板下喷头的流量 或者按其它方法计算?谢谢!
2楼
目前比较流行的还是作用面积与喷水强度的乘积再乘以不均匀系数
回复
3楼
什么?不要误导同学们,好不好?应该逐点计算。按规范要求来。还比较流行的说法,象真的一样。
回复
4楼
有点意思,楼主说的算法,不精确,应按手册里特性系数计算
回复
5楼
不太明白,能说的再详细些吗?
回复
6楼
自喷系统水量计算
回复
7楼
这个最好手算一次,这样你就大体有数了,然后再有工程再用软件计算
回复
8楼
表5.0.7指的是高架仓库内的货架层喷头的计算数量,总的设计流量应该是货架层喷头和顶板下喷头的设计流量之和。
回复
9楼
喷淋规范9.1.5条,顶板下与货架内的喷头的流量之和,为设计流量。货架内喷头开放数按表5.0.7
回复
10楼
作用面积与喷水强度的乘积再乘以不均匀系数
回复
11楼
5楼是正解!具体算法应该是按特性系数逐点计算。
回复