大家好,现在做一个小学的设计,做疏散时访我们院一个前辈做的吊装,高度2.4,但图给单位另一位审图人看时,说不符合规范,因为民规说疏散指示宜在疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面上,还把我批了一顿,郁闷,我在大商场这样的大空间也看过实际的这种做法,大家说说都有何看法
大家好,现在做一个小学的设计,做疏散时访我们院一个前辈做的吊装,高度2.4,但图给单位另一位审图人看时,说不符合规范,因为民规说疏散指示宜在疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面上,还把我批了一顿,郁闷,我在大商场这样的大空间也看过实际的这种做法,大家说说都有何看法
2楼
除大空间商场外一般按照高度0.5米
回复
3楼
民用建筑电气设计规范 13.8.4 有具体的规定 应该是在1M以下
回复
4楼
一般在0.5米,火灾时烟在上部,设置高了看不清指示。
回复
5楼
区域不一样,选择的高度会有些不同,小学应该在50公分
回复
6楼
疏散指示灯宜在疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面上、安全出口标志灯一般在出口上方(门头上30公分)
回复
7楼
区域不一样,选择的高度会有些不同,小学应该在50公分,火灾时烟在上部,设置高了看不清指示。
回复
8楼
民规13.8.4中说“当厅室面积较大,必须装设在顶棚上时,灯具应明装,且距地不宜大于2.5m”,所以不在1.0m以下也可以,只是具体情况具体分析了,也不能说你的就不符合规范
回复
9楼
具体是装在什么位置,
回复
10楼
狂顶6楼
回复
11楼
yd69175550 发表于 2013-6-16 20:06 民规13.8.4中说“当厅室面积较大,必须装设在顶棚上时,灯具应明装,且距地不宜大于2.5m”,所以不在1.0m以下 …这种情况一般是在商场等公共场所,小学里一般是有走道的,所以安装在墙上1米一下更适合
回复