自喷
詹小楠
詹小楠 Lv.6
2002年05月19日 11:55:42
只看楼主

水泵结合器的引入管应该接在报警阀的前面还是后面???

水泵结合器的引入管应该接在报警阀的前面还是后面???
免费打赏
memory
2002年05月19日 21:45:52
2楼
in front of the annunciator-valve!
回复
8951
2002年05月20日 10:51:24
3楼
姜文源老师说,湿式系统前后都可以,干式系统接在湿式报警阀的前面,因为阀后的管道内没有水。
回复
刘峰
2002年05月26日 13:32:08
4楼
最好在前,符合水流方向
回复
soq
2002年05月27日 10:07:30
5楼
我认为该设在阀后,因为接合器工作时,火灾已经为人所知,消防车已到位,报警阀已不起作用,接在阀前徒增阻力。
回复
冰河战神
2002年05月27日 19:41:19
6楼
个人认为加在阀后
回复
lyliangying
2002年05月28日 08:36:35
7楼
我院设计一般在阀前.
回复
消防高手
2002年05月28日 09:50:31
8楼
在前,在后的话如果有两套报警阀你该如何接呢!
回复
wolf
2002年05月28日 10:00:10
9楼
消防高手:
分别接上报警阀有什么困难吗?
回复
fengbin
2002年05月28日 12:35:42
10楼
《自动喷水灭火设计规范》明确规定,接在报警阀进水口之前。
回复
hwc
2002年05月28日 20:48:13
11楼
消防局规定:在前面