2楼
大多数用湿式,高级的汽车库可以用水泡沫。
回复
3楼
上喷?下喷?
回复
4楼
根据自动喷水规范有关各系统的设置要求及适用范围,另外还有车规上的要求。一般都是湿式(有温度要求),一类地下库、修车库可以考虑自动喷水-泡沫联用系统……
回复
5楼
4.2.7 存在较多易燃液体的场所,直按下列方式之一采用自动喷水--泡沫联用系统:
1 采用泡沫灭火剂强化闭式系统性能;
2 雨淋系统前期喷水控火,后期喷泡沫强化灭火效能;
3 雨淋系统前期喷泡沫灭火,后期喷水冷却防止复燃。
系统中泡沫灭火剂的选型、储存及相关设备的配置,应符合现行国家标准《低倍数泡沫灭火系统设计规范》GB50151--92的规定.
汽车有油箱,属于存在较多易燃液体的场所
环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所应采用湿式系统
环境温度低于4℃,或高于70℃的场所应采用干式系统。
地下车库没设空调温度会低于4℃。
回复
6楼
地下停车库一般用湿式系统,但当停车数大于三百辆时宜用水喷淋-泡沫灭火系统,详细资料可查阅前两期>杂志,其中有一篇文章对水喷淋-泡沫在地下车库中的运用作了详细的介绍。
回复
7楼
感谢楼上
多交流zjg425@sina.com.cn