-------------------------------------------------------------------------------- 各位同仁:本人对 建筑设计防火规范 第8.4.1条 (下列建筑物应设室内消防给水 四.超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅.通廊式主宅.底层设有商业网点的单元式住宅.)规范理解有所困惑.条文说明商业网点超过一层应按商店要求,现在住宅许多底层有两层店铺,店铺是否按商业网点考虑?六层单元式住宅底层设有两层店铺是否应设室内消防给水 ?

--------------------------------------------------------------------------------

各位同仁:本人对 建筑设计防火规范 第8.4.1条 (下列建筑物应设室内消防给水
四.超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅.通廊式主宅.底层设有商业网点的单元式住宅.)规范理解有所困惑.条文说明商业网点超过一层应按商店要求,现在住宅许多底层有两层店铺,店铺是否按商业网点考虑?六层单元式住宅底层设有两层店铺是否应设室内消防给水 ?
免费打赏
memory
2002年05月16日 23:07:59
2楼
各地执行标准不一,沈阳仅网点设消火栓!
回复
滴水
2002年05月17日 00:37:56
3楼
有两层商铺应按商住楼考虑,套用"其他建筑"