这是07年在龙口某水泥厂未施工完毕的情况下去做的检测,四五个分包单位,施工水平这是天上地下,差别非常大,话不多说,看图了!
这是07年在龙口某水泥厂未施工完毕的情况下去做的检测,四五个分包单位,施工水平这是天上地下,差别非常大,话不多说,看图了!
2楼
弧形顶的是回转窑
回复
3楼
下面的是施工质量差的
回复
4楼
强度很低,设计强度C30的,实际回弹只有C20还不到!
回复
5楼
照片不全了,在公司存档了,剩下些不是质量问题的与大家分享一下哈!
[
本帖最后由 shuaige8421 于 2010-10-20 14:55 编辑 ]
回复
6楼
上一楼最后一张是混凝土回弹的结果,好像和尚头点的香,呵呵,强度可想而知,设计可是C35的,而且当时是夏天,早就已经到了600天温度了!
回复
7楼
还有几张,一起看看吧!
回复
8楼
都是什么,我也忘记了,总之有些施工的确是很差,不过三年过去了,也没发生什么事故,施工单位庆幸吧!
回复